账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12139|回复: 30

2013年第7期 平时及消防两用风机选用标图时需注意问题 讨论

[复制链接]
     
发表于 2014-4-21 19:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-4-21 19:04:05 | 显示全部楼层
图1.jpg
图2.jpg
图3.jpg
图4.jpg
图5.jpg
图6.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-4-21 19:06:51 | 显示全部楼层
总觉得无DDC时,就直接取消转换开关SAC,也会带来其它问题。
其实还有一些解决办法 一起讨论讨论吧
     
发表于 2014-4-28 09:52:10 | 显示全部楼层
看了一下双速风机的线路,发现当风机处于低速运行时,若这时发生火灾,由于QAC1带电,常闭触点为打开状态,联动继电器KA1闭合后,QAC3并不能得电,无法切换至高速运行。大家看看,是这样的吗?
发表于 2014-4-28 10:12:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 10:23:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 10:27:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 10:34:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 13:33:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-29 09:06:21 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚


你看看图6
发表于 2014-4-29 09:10:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-29 20:27:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-1 09:35:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-1 09:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-1 09:43:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 18:37 , Processed in 0.073753 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表