账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16751|回复: 30

[求助] 风机控制国标图集里,引至“消防系统”指的是什么?

  [复制链接]
     
发表于 2014-9-22 16:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20140922163009.jpg
如图,外部接线端子图中,中间的为"引至消防系统",这个消防系统指的是什么,不明白!
请指教,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:43:43 | 显示全部楼层
是引至“火灾自动报警系统”吗?
但与报警系统连接应该没有这么多线吧!(这里编号为1~10,是指需要连接10根线吗?)
     
发表于 2014-9-22 17:39:27 | 显示全部楼层
这个是通过模块引至消防系统的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-22 23:05:51 | 显示全部楼层
对照控制原理图看,就是联动控制线。比如端子8(tc.3),9(KA1.A1)在原理图中是把X1:8和X1:9间的K引过来。k在消防控制室。
发表于 2014-9-23 09:06:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 benbb_83 于 2014-9-23 09:19 编辑

查线路功能
至消防联动台 1~2为直接手动启停风机
至消防系统1~10查下这些线从上至下功能依次为:电源、消防联动、反馈、过负荷、报警及解除

至消防系统的电源和消防联动引至IO模块
手动启停风机、反馈、过负荷、报警及解除,共7x1.5(6功能+1共用)为手动控制线引至消控中心手动控制盘

个人理解,不对请谅解。这个是诚版强项中的强项,请他来解答啊
发表于 2014-9-23 13:52:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-23 13:54:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-9-23 18:31:13 | 显示全部楼层
谢谢诚版及各位同行的回答!
我对这个问题,有一个大概的了解了!
     
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:29:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2014-9-25 15:58 编辑

在这里,我还想和大家讨论个稍微大点的话题。
先吐槽一下。如诚版所言,图集是有错误的,那么编写单位和人员很不严谨,主管部门也很不严肃。这让我们基层的电气设计人员无所适从:如果引用吧,那是错误的或者说与实践脱节的;如果自己画吧(姑且就算会画吧),那会增加很大的工作量。在电气分配比例偏低(指国家发布的劳动定额)的现实面前,也是不可取的。

再铺垫一下,以引出我的问题。以我自己为例吧,我从事建筑电气设计工作十多年了,对于风机水泵的控制原理图只有个粗浅的了解,简单的能看明白,但不会画,复杂的看都看不明白。平时在工程实践中,也只是引用国标图集。奇怪的是,这些年我从没遇到过施工人员或盘厂的人与我探讨控制箱如何接线的。换句话说,人家根本不用找设计院,自己就搞定了。我承认自己的水平很低,甚至算不上一个合格的设计人员(不知道大部分同行的情况怎样),但这不是我要讨论的重点。

我想知道的是,生产风机、水泵控制箱的盘厂,他们是根据什么接线的呢?他们的技术人员是按照国标图集做的,还是他们按照自己的理解做的?我更想知道,他们生产的控制箱是否合格,有谁监管他们吗?如果有,是哪个部门呢?质检站?算了吧,那是衙门口,好单位,质检站的人说不定是什么学校毕业、学什么专业的,尤其是水电这样的小专业,更是不规范,一句话,他们没那水平。消防队?也做不到吧,首先不是所有的控制箱都是和消防有关的,非消防风机水泵控制箱谁来监管,即使消防类的控制箱,消防队的人员对这块也不一定很专业。除此以外呢,我还真想不到别的部门了。

那么建筑电气行业关于电控箱这块的现状是什么呢?
我是否可以这样总结;设计院的大部分设计人员这部分的技术不过硬;盘厂的生产环节与设计环节脱节,很可能不满足规范与设计要求;似乎也没有真正能监管到位的监管部门。建筑电气行业的这部分(不是整体)还处于发展中,还是不成熟、不规范的!

作为一个从业十多年的画图匠表示很困惑,期待大家讨论!

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 09:08:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 10:20:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 10:23:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-9-24 13:04:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-9-24 10:23
24伏的断线短路,接地,都是可检测的,即模块之前的线路完好度是时刻在检状态。

模块之后的线路可靠性也 ...

诚版的意思是把联动总线接入手动控制盘,然后引出多线制到控制箱,再通过转换模块控制设备吗?昨天仔细看了看10图集,里面好像是直接220V控制线引到手动控制盘,而且反馈的信息也少,线的根数也多。
发表于 2014-9-24 13:24:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 16:01:39 | 显示全部楼层
诚总:问个问题,手动控制线是220V的,按新火规,不能和别的报警线路合用,是否要单独走线。前提是220.我不知是否为220
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则