回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-19 17:46:35</I>)的发言<BR>
<P>容量小的变压器一般低压侧短路电流不会很大(可以估算的)。10KA应能对付200KVA变压器。</P>
<P>其他问题主要看断路器出线电缆截面可否满足短路热稳定。<BR></P></DIV><BR>
<P><FONT face=宋体 size=3>别的不说,先说说热稳定吧。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>因为变压器容量较小,原来只注意校验短路灵敏度。看了鼻哥的帖子,就粗算了下热稳定。很显然,低规那个公式,不太适用于低压系统的实际计算,这从条文解释就可以看出“当短路持续时间小于0.1s时,短路电流的非周期分量对热作用的影响显著,这种情况应校验K<SUP>2</SUP>S<SUP>2</SUP>>I<SUP>2</SUP>t以保护在电器切断线路前,导体能承受包括非周期分量在内的短路电流的热作用。”也就是说,应该由开关厂提供限能曲线来校验的,可是手头没有,将就用了那个公式,开断时间取0.02S,非分周期分量等效时间0.05S,短路电流2.43Ka(俺取的是线路末端),结果吓了一跳,我选的6平方电缆刚够!突然想起还有个小电动机回路是4平方的电缆,立即按上述方法校验,晕!不够了!惊讶中想起ABB的技术人员说电动机启动器MS325有限流功能,立即找来样本一看,脱扣时间3ms,那么断路器全分闸时间呢?非周期分量等效时间还取0.05S?!......看来,不跟厂家要详细资料是不行了,不知道论坛哪位大鸟有ABB的微断S263H、塑壳S1N125、电动机启动器MS325的限能曲线?给俺一份先谢谢了!</FONT></P><BR> |
|