灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

[复制链接]
发表于 2008-3-28 07:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为很多地方都谈到1类 2类灯具什么的,一直捆饶我呢,到底按什么分啊?
     
发表于 2008-3-28 09:13:14 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<P>你问的应该是灯具防触电保护分类</P>
<P>共分4类:</P>
<P>0类---易触及外壳和带电体之间依靠基本绝缘</P>
<P>1类---除基本绝缘外,在易触及的外壳上有接地措施,</P>
<P>2类---有双重绝缘</P>
<P>3类---安全电压供电</P>
<P>ps:0~4应该是罗马字母</P>
     
发表于 2008-3-28 22:37:54 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

灯具的制造规范2009年才实施吧
     
发表于 2008-3-28 22:57:08 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 22:37:54</I>)的发言<BR>灯具的制造规范2009年才实施吧</DIV><BR>你可以呀,消息怪快的。最新的灯具标准确实09年实施,取消0类灯具了。<BR>
     
发表于 2008-3-28 23:07:18 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<P>呵呵,楼上说得没错0类灯具是要取消了</P>
发表于 2008-3-30 04:56:07 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<P>规范太獒口了,我给个定义:</P>
<P>0类---不可能漏电</P>
<P>1类---有可能漏电</P>
<P>2类---介于0类1类之间</P>
<P>3类---漏电也无事。</P>
     
发表于 2008-3-30 09:36:27 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>dqlenovo</b> 在(<i>2008-3-30 4:56:07</i>)的发言<br><p>规范太獒口了,我给个定义:</p><p>0类---不可能漏电</p><p>1类---有可能漏电</p><p>2类---介于0类1类之间</p><p>3类---漏电也无事。</p></div><br>你的这个定义错误不少地[em121]
     
发表于 2008-3-30 11:40:22 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-3-30 9:36:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B> 在(<I>2008-3-30 4:56:07</I>)的发言<BR>
<P>规范太獒口了,我给个定义:</P>
<P>0类---不可能漏电</P>
<P>1类---有可能漏电</P>
<P>2类---介于0类1类之间</P>
<P>3类---漏电也无事。</P></DIV><BR>你的这个定义错误不少地[em121]</DIV><BR>哈哈<BR>
     
发表于 2008-3-30 11:42:57 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<P>网上那个规范早就上传了。</P>
<P>好像是什么灯具安全规定。狐狸的上传资料有的。看本站论坛首页的雪山飞狐个人网上硬盘链接。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-30 14:10:58 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

上次大家讨论灯具加漏电的问题,如果我没记错的话,照明规范2004上说了,1类灯具要加地线的,现在灯具类型都没分清呢,2类来个双重绝缘,能举例说明一下吗?
     
发表于 2008-3-30 18:08:00 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>shifeng2001</b> 在(<i>2008-3-30 14:10:58</i>)的发言<br>上次大家讨论灯具加漏电的问题,如果我没记错的话,照明规范2004上说了,1类灯具要加地线的,现在灯具类型都没分清呢,2类来个双重绝缘,能举例说明一下吗?</div><br><br>0类就是金属外壳的灯具,没接地措施,接线只有电源线(相线和中性线),一旦基本绝缘破损发生相线碰壳就只能听天由命了。(过去的老式的台灯、落地灯,金属外壳的、电源插头为双极的,就是0类灯具)<br><br><br>1类就是在0类的基础上增加了接地措施,接线中有了PE线,一旦发生接地故障,金属外壳的电位要比0类低不少,而且由于PE线使故障电流有了返回通路,有利于线路保护电器快速切除故障。(现在再买金属外壳的台灯、落地灯,插头都变成3极的了,多了接地极)<br><br><br>2类就是把0类的金属外壳变成塑料外壳了,相当于在基本绝缘的基础上,由增加了一层绝缘形成双重绝缘。(塑料外壳的电视机不少都是这类的)<br><br><br>3类就是把供电电压变成特低电压(50V以下)。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-3-30 18:11:49 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-30 22:46:37 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 22:57:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 22:37:54</I>)的发言<BR>灯具的制造规范2009年才实施吧</DIV><BR>你可以呀,消息怪快的。最新的灯具标准确实09年实施,取消0类灯具了。<BR></DIV><BR><BR>所以现在还有0类灯具,所以现在还可以不加PE线,所以我个人认为。。。。。
     
发表于 2008-3-31 00:40:33 | 显示全部楼层

回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?

现在设计的照明回路,难道到了2009年就不使用了?呵呵。。。。
     
发表于 2008-3-31 15:14:45 | 显示全部楼层