账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11899|回复: 5

[讨论][分享]关于电梯机房照明、插座及电梯井道底坑插座的一个问题

[复制链接]
发表于 2008-3-10 14:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left><FONT face=黑体><FONT size=3>关于电梯机房照明、插座及电梯井道底坑插座的一个问题<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 2.0" align=left><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#378822>有些电气设计和施工图审查人员认为电梯机房照明和电梯井道底坑插座的电源均必须从电梯机房专用配电箱取得,有些则认为两者均不能从电梯机房专用配电箱取得,也有的认为其中之一应该从电梯机房专用配电箱取得,这是个误解或者说未很好的掌握规范。<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 2.5" align=left><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#378822>根据《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">13.6.1</st1:chsdate>条“轿厢、井道、机房和滑轮间照明电源应与电梯驱动主机电源分开,可通过另外的电路或通过与13.4规定的主开关供电侧相连,而获得照明电源”第13.6.2条“轿顶、机房、滑轮间及底坑所需的插座电源,应取自13.6.1述及的电路”,可以看出:电梯机房照明、电梯机房插座以及电梯井道底坑插座的供电电源可以全部从电梯机房专用配电箱取得,也可以全部从其他配电箱取得,还可以根据工程的具体情况将其中的一项或几项由电梯机房专用配电箱供电。<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-3-10 14:37:43 编辑过」</div>
发表于 2008-3-10 14:59:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电梯机房照明、插座及电梯井道底坑插座的一个问题

楼主说的“电梯机房专用配电箱”指的是电梯的双切箱吗?
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:22:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电梯机房照明、插座及电梯井道底坑插座的一个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 14:59:37</I>)的发言<BR>楼主说的“电梯机房专用配电箱”指的是电梯的双切箱吗?</DIV>     <FONT face=黑体 color=#179317 size=4>对于二级及二级以上负荷级别的电梯而言是这样的</FONT><BR><BR>
发表于 2008-3-11 12:24:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电梯机房照明、插座及电梯井道底坑插座的一个问题

<P>电气设计的图纸中一般都会画出电梯井道照明的,实际工程中这部分都是由电梯专业厂商施工完成而不属于电气分包的合同范围</P>
     
发表于 2008-3-11 13:18:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电梯机房照明、插座及电梯井道底坑插座的一个问题

可以的,与规范不矛盾.电梯电源专用配电箱包括了电梯驱动主机电源、即电动机的电源。
     
发表于 2013-11-26 10:21:28 | 显示全部楼层



    说的很详细了,多谢阿斯前辈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 05:00 , Processed in 0.073919 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表