账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6216|回复: 0

[规范条文] 住宅电信间灭火系统设置

[复制链接]
     
发表于 2013-3-28 15:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
13.1.3 C级电子信息系统机房以及本规范第13.1.2和第13.1.3条中规定区域以外的其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。
13.1.4 电子信息系统机房应设置火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
JGJ 242—2011《住宅建筑电气设计规范》
15.1.1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174中的C级进行设计。

15.1.2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。
综合这两本规范条文,难道住宅建筑的弱电间和电信间也要设置灭火系统?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则