账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16141|回复: 17

help——关于空调插座回路

[复制链接]
发表于 2008-2-17 22:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一旧楼改造,现要在每个办公室增加一壁挂式空调,从变配电所引一路线过来到楼配电间,配电间放一专门的空调配电箱,请问一个回路可以有多少空调插座啊?(每个空调大概1.5P)
     
发表于 2008-2-17 22:37:33 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

建议一个单相回路不超过2台空调。
发表于 2008-2-17 23:42:17 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

一个回来2台空调,按3kw计算
发表于 2008-2-18 23:00:01 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<P>个人意见:如果是回路用4mm<SUP>2<SUB>的BV线我觉得可以带上4台空调。</SUB></SUP>2台空调一回路感觉有点浪费。</P>
发表于 2008-2-21 09:44:11 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

2~3台比较合适!
发表于 2008-2-21 11:25:23 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<P>1个回路带1台空调,如果一个带2台空调不是给一个办公室用那不搞笑了,检修回路的时候还要把别的办公室空调停了!</P>
发表于 2008-2-21 14:33:40 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-2-21 11:25:23</I>)的发言<BR>
<P>1个回路带1台空调,如果一个带2台空调不是给一个办公室用那不搞笑了,检修回路的时候还要把别的办公室空调停了!</P><BR></DIV><BR><BR>这个理论不能这样分析吧!
发表于 2008-2-21 15:04:54 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<P>赫赫,理论是带两台空调没问题,实际如果出现我说的那种情况是不是带一台空调合理点?理论要和实际结合嘛</P>
发表于 2008-2-21 15:48:06 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<P>这个问题有没有规范?我们这里改造过,但那时没提倡节能,我用的是一回路带2个.</P>
发表于 2008-2-22 15:04:32 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

一个回路带两个1.5p的空调2.5Kw就已经绰绰有余了!~
发表于 2008-2-23 10:07:55 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<P>最基本的办法是负荷计算了。</P>
     
发表于 2008-2-23 10:15:45 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-2-23 10:07:55</I>)的发言<BR>
<P>最基本的办法是负荷计算了。</P></DIV>
<P><BR><BR>这个说到本质了。</P>
发表于 2008-2-27 11:40:08 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

我们这是北方,冬天集中采暖,夏天也需要空调。我认为应按负荷计算确定。
     
发表于 2008-2-27 13:04:48 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

宜为1~2个。
     
发表于 2008-2-27 20:24:01 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 13:04:48</I>)的发言<BR>宜为1~2个。</DIV>
<P><BR><BR>这个是经验值。</P>
<P>对吧,K斑?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 01:58 , Processed in 0.073655 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表