[问题探讨] 高位壁装的排气扇、吊装的电风扇用的电源插座是否需要RCD保护

  [复制链接]
     
发表于 2014-10-30 16:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB 13955-2005 第4.5.1f)条除壁挂式的空调电源插座外的其他电源插座必须安装RCD
那在高位壁装的排气扇、吊装的电风扇用的电源插座是否可以参考壁挂式的空调电源插座,不用RCD保护呢?
还是必须装RCD?

单选投票, 共有 106 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

点评

不能避免在使用中人为插入其它移动设备的插座都宜装RCD  发表于 2014-10-30 18:48

评分

参与人数 1贡献 +1 威望 +1 收起 理由
admin + 1 + 1 引导话题,发起讨论

查看全部评分

     
发表于 2014-10-30 19:20:59 | 显示全部楼层
GB 13955-2005 应该立刻作废!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-30 21:09:32 | 显示全部楼层
这条文真无聊 插座就要做漏电
为了规避这条那我就把排气扇的插头剪掉,用电工胶布粘一下就行?同样的设备,只是施工手法不同就可以区别对待。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-30 23:36:32 | 显示全部楼层
像水泵很多保护功能在现场都被屏蔽短接了,热水器喷头都不符合0、1、2区的标准还是装漏电好
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 08:41:40 | 显示全部楼层
规范规定有道理的。你拿胶布一粘,是可以不上漏电。但如果是插座,就有可能接别的负荷。如我接个电吹风行不行。那漏电咋办
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-31 09:34:15 | 显示全部楼层
高位壁装的排气扇、吊装的电风扇用的电源插座——
CXH1301: 如我接个电吹风行不行。那漏电咋办
你为了接电用电吹风就爬那上面去?{:lol:}

高位壁装的排气扇、吊装的电风扇用的电源插座——
除住宅建筑外,其他有专业电工运维的场所,这种情况下杜绝使用手握、移动设备的方法很简单啊,在插座旁贴一标签:专供风扇,不得他用。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:39:31 | 显示全部楼层
主要这些都是高位,平时人用不到的啊,谁爬那么高?
如果考虑有人爬高,那空调插座为啥就可以不设呢?

点评

是啊——为啥就可以不设呢?  发表于 2014-10-31 11:59
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-31 21:30:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-31 21:32 编辑

上海的住宅设计电气标准规定,住宅的所有回路都需要设置漏电保护,或者在总断路器设置漏电保护。
对于不会计算单相短路电流的菜鸟来说,你们要尽可能多的使用RCD,这样你们会少犯些错误。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 09:41:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenshisheji 于 2014-11-3 09:42 编辑
sccat 发表于 2014-10-31 11:39
主要这些都是高位,平时人用不到的啊,谁爬那么高?
如果考虑有人爬高,那空调插座为啥就可以不设呢?


因为空调插座是16A的。。。。。
那我就要求这个插头是16A形式的{:titter:}
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:53:52 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2014-11-3 09:41
因为空调插座是16A的。。。。。
那我就要求这个插头是16A形式的

空调插座全是16A的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 13:23:10 | 显示全部楼层
sccat 发表于 2014-11-3 12:53
空调插座全是16A的吗?

不清楚是否所有均是,但目前家中小1P壁机是16A的,不知是否可以推而广之
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-4 16:50:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-31 09:34
高位壁装的排气扇、吊装的电风扇用的电源插座——
CXH1301: 如我接个电吹风行不行。那漏电咋办
你为了接 ...

RCD应该比警示标志更好吧{:lol:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-4 17:05:02 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2014-11-4 16:50
RCD应该比警示标志更好吧

就提高安全性而言,毫无疑义。

楼主的问题:是否必须?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-6 08:49:08 | 显示全部楼层
尺总不要笑话:我们这边图审办就是这么答复的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 08:55:15 | 显示全部楼层
没有笑话没有笑话,只是觉得比较奇怪。

嗯,审图办的权利比较大,可以理解。
回复

使用道具 举报