账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7904|回复: 7

[求助] 避难层做不做变配电房的问题。

[复制链接]
发表于 2014-5-15 18:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问个问题,如果楼高180米,空调负荷在避难层有1800kW的负荷,顶层还有800kw空调负荷。是否需在避难层做两台1000kVA变压器。
     
发表于 2014-5-15 21:05:13 | 显示全部楼层
空调负荷在避难层有1800kW的负荷——理应在避难层设变配电所。
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:07:47 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    谢谢尺总的回答。虽然是很简单的事情,但是也纠结了一会。虽然只是做方案,也想认真点对待。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 认真对待好。

查看全部评分

发表于 2014-5-16 09:45:39 | 显示全部楼层
避难层负荷那么大,做变电所是合理的。但一般变压器的运输通道考虑哪里?
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:51:04 | 显示全部楼层
回复 4# hbjiayilsl


    电梯通道呀,其他没地方了。
     
发表于 2014-5-16 16:51:07 | 显示全部楼层
不是不能超过500kVA么
     
发表于 2014-5-16 22:52:10 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-5-17 15:38:35 | 显示全部楼层
有用电负荷需要,设置变压器应当满足负荷的要求,没见到过限制在多大容量的规定。但在设置时确应考虑运输通道通过的可能性,如果一台大的不行,牙可以设置两台或以上变压器呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 06:28 , Processed in 0.061637 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表