TN与TT的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-6 08:55:50 | 显示全部楼层
TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。

我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100%都是TT系统。绝对不会有一个是TN-S系统。
也绝对不会是因为发生了PE线串入高压电位那一刻电击死人的。

中国只有砖家,没有专家,我是同意的。说我是砖家,是完全接受的。
     
发表于 2011-1-6 09:05:06 | 显示全部楼层



忒烦老诚,我置顶几周都想不起来这个,下了就顶出来了。。。。

这个帖子里的关键公式没有显示,你也不去补充出来,这样的帖子也应该屏蔽了。。。。。{:titter:}
发表于 2011-1-6 13:55:11 | 显示全部楼层
冷兄两面人生,必有大成。
     
发表于 2011-1-6 19:14:14 | 显示全部楼层
冷兄两面人生,必有大成。
治学以诚 发表于 2011-1-6 13:55




酒后醉话,当不得真。。。。。

老诚正反说话,实在小气。。。。。

工整否。。。。哈哈哈哈哈。。。。。
     
发表于 2011-1-6 20:28:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-6 20:32 编辑
TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。

我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100% ...
治学以诚 发表于 2011-1-6 08:55


TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。

我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100%都是TT系统。绝对不会有一个是TN-S系统。
也绝对不会是因为发生了PE线串入高压电位那一刻电击死人的。

中国只有砖家,没有专家,我是同意的。说我是砖家,是完全接受的。

尺短寸长哭笑不得。
     
发表于 2011-1-6 22:16:12 | 显示全部楼层
TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。

我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100% ...
治学以诚 发表于 2011-1-6 08:55

估计老诚又喝高了。
发表于 2011-1-7 09:03:34 | 显示全部楼层
不能帖图。
相同的线路条件下,画一画,TN-S与TT两种系统接地故障时的,回路电流与,接地点处的入地电压。就可以了。
     
发表于 2011-1-7 10:30:40 | 显示全部楼层
那些路灯电死人的案例,100%都是TT系统
治学以诚 发表于 2011-1-6 08:55


这个数据是怎么来的?
发表于 2011-1-7 10:34:16 | 显示全部楼层
不能帖图。
帖图,你一看,就知,TN-S接地故障时,是电不死人的。
发表于 2011-1-7 17:07:43 | 显示全部楼层
还是发不了图片,这就不能怪我了、
图片是,1Km长的路灯线路,灯间距30m,灯杆基础接地电阻,25欧,TN-S布线时,YJV-4*25+1*16-1000m
TT布线时,YJV-4*25-1000m.
两种情况下,在线路末端,人体电阻1000欧,人体流过的电流。
TN-S布线人体电流<20mA
TT布线时,人体电流<183mA
     
发表于 2011-1-7 17:21:15 | 显示全部楼层
这种情况下,因为TNS多了根PE线,电阻小,灯杆对地分到的电压小,流过人体的电流小。
     
发表于 2011-1-7 19:57:53 | 显示全部楼层
因为TNS多了根PE线———— TT也有PE线的。。。。。为什么没有分流的作用。。。。

TN-S的接地故障电流是大的,对不对。。。。。

TT的接地故障电流是小的。。。。对不对。。。
发表于 2011-1-8 15:25:06 | 显示全部楼层
这个帖子,因为没有帖成图,倒成全了我。
铜管猫,没有点中电气理论的实质,冷兄困惑不解亦在情理之中。
《PEN重复接地问题与路灯配电系统的讨论》正在赶写中。
该文应当能终结,路灯配电采用TT配电系统的做法。
发表于 2011-1-8 15:26:47 | 显示全部楼层
TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。
文章基于此观点而写。
发表于 2011-1-8 16:07:15 | 显示全部楼层
室外道路照明,采用局部TT制配合采用漏电脱扣型的RCD 室外难以实现等电位联结,一旦室外道路照明的PE线因电气故障带上危险电位,人身安全就难以保证。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好。

查看全部评分