发表于 2007-10-29 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>按照低规的要求,PE/PEN的母排截面要满足大于S/2。</P>
<P>同时还要进行动热稳定校验。</P>
<P>1.我师傅告诉我三相母排最小40x4,说是动稳定要求,但是通过计算,动稳定满足要求,为何不能采用更小的?</P>
<P>2.PE/PEN的母排选择,04DX101-1图籍上,有采用镀锌扁钢的,其大小如何确定的,与TMY比起优缺?</P>
<P>3.N母排的大小选择?</P>
发表于 2007-10-29 11:47:04 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>PEN我们民建都做的和相线一样大。</P>
<P>40x4可能是经验值。要说动稳定,我们的设计深度没到那里去(支架距离,母排之间距离等),无法计算!</P>
发表于 2007-10-29 12:04:56 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>母排的选择若由设计来做条件不具备,一般提供变压器容量,由成套厂去做即可。</P>
<P>母排用铜、铝的较多,用钢的较少。前者导电性、耐腐蚀性均优于后者。</P>
<P>N母排截面一般同相母排。</P>
     
发表于 2007-10-29 12:15:13 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>我顶楼上的说法。</P>
<P>1、配电柜的母排按照变压器的容量选;</P>
<P>2、至于动热稳定,我做过校核,我认为:只要满足热稳定,动稳定不是问题。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-29 12:24:00 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 12:15:13</I>)的发言<BR>
<P>我顶楼上的说法。</P>
<P>1、配电柜的母排按照变压器的容量选;</P>
<P>2、至于动热稳定,我做过校核,我认为:只要满足热稳定,动稳定不是问题。</P></DIV>
<P><BR>1.如果从PCC(有变压器)到MCC(无变压器),距离300米,MCC配电柜的母线如何选?</P>
<P>2.错误,满足热稳定,不一定满足动稳定。<BR></P>
发表于 2007-10-29 12:44:27 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>到底谁满足谁就不是问题?</P>
     
发表于 2007-10-29 13:07:54 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 12:24:00</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P><BR>哈哈,你是这个意思?那我们说的母线就不是同一条母线了。</P>
<P>至于说动热稳定,我也就一个印象,我算过的,满足热稳定了,动稳定基本上就可以了,我做的是低压的。</P>
<P>可能有的动稳定我没有考虑到,你给大家说说,怎么回事,我错在哪了?<BR></P>
发表于 2007-10-29 15:43:27 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>其实动稳定和热稳定之间的关系不是特密切,因为两者分别受影响的因素不尽相同。动稳定跟安装固定方式有关,而热稳定跟长度有关。他们之间的共同点是都与截面有关系。</P>
<P>他们不像电压降和灵敏度,两者都是和截面、长度有关系。</P>
<P>因此,动稳定和热稳定,要说满足了谁另一个就没问题,是不太合适的。</P>
     
发表于 2007-10-29 21:07:37 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>板爷,你说的很对。</P>
<P>可是我做过的计算,基本上都是热稳定满足以后,动稳定就没问题了,多算几次以后,我就这想法了。</P>
<P>也许我的计算结果都是一种巧合?</P>
<P>哪位算过了,觉得我的话不对的?</P>
发表于 2007-10-29 22:02:35 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

<P>恩,仔细想想,如果想要在热稳定下满足动稳定,恐怕是在母排的安装非常富裕(绝缘子支点多、两平行母排距离大)的情况下了吧。</P>
<P>我们做民建的,恐怕遇不到动稳定效验的情况。这些都是成套厂和安装公司的事了。</P>
     
发表于 2007-10-29 23:50:15 | 显示全部楼层

回复:母排的选择?

我也就一个小经验,不是很经得起推敲的。