账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6462|回复: 4

问一个高压断路器选择的问题

[复制链接]
     
发表于 2010-9-26 15:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2010-9-26 15:04 编辑

工业与民用配电设计手册第三版201页按开断电流选择选择断路器一节中,公式5-3
Isc>=Isct   Isc为断路器额定短路开断电流交流分量有效值,Isct为断路器触头开始分离瞬间的短路电流交流分量,这个Isct是如何计算的?
     
发表于 2010-9-26 18:51:07 | 显示全部楼层
搬个马扎等答案。这个值是要计算,估计麻烦大了
发表于 2010-9-29 09:38:13 | 显示全部楼层
=1.51x短路电流次暂态值
     
 楼主| 发表于 2010-9-29 11:20:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!1.51x短路电流次暂态值是在当短路点远离发电厂时短路全电流的有效值,在手册中用Ip表示,与Isct的定义相同吗?同一手册中为何不用相同的符号表示,还是这两个值近似呢?
发表于 2010-9-29 17:39:39 | 显示全部楼层
我要回去翻翻书。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则