账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: x01oct

[问题探讨] 探讨一下消防稳压泵、消防管道电伴热等算不算消防设备?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-12 17:50:44 | 显示全部楼层
用于消防设备的,直接跟消防设备设置在一个消防系统就行了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-13 10:32:49 | 显示全部楼层
最好是不属于消防,但保证平常供电尽量可靠,加漏电还是必要的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-22 13:54:34 | 显示全部楼层
山西有个消防纪要说电伴热不算
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-2-26 17:20:49 | 显示全部楼层
稳压泵应该算消防设备。但是要求采用矿物绝缘电缆并在末端双切换,就有点过分了。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-7 16:12:04 | 显示全部楼层
我理解消防管线的电伴热可以提高供电等级,但不是消防负荷,消防负荷是火灾情况下需要运行的,包括预警阶段和灭火阶段,而电伴热是自适应调温长期供电的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-15 09:32:23 | 显示全部楼层
按照设备实际使用的情况,这个完全没必要算作消防设备,但是整体从严不敢担责的大环境下,只要跟消防沾边的现在都会按照消防设备考虑。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-15 09:34:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-24 10:44
消防泵启动前消防稳压泵参与灭火,属消防设备;消防管道电伴热不参与灭火,不属消防设备。若消防管道电伴热 ...

提高电伴热的供电等级就行了,也没必要非得按消防设备考虑啊。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-15 09:37:50 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-24 15:03
我对电伴热也算消防用电设备比较有疑问,首先这种一般不应该是寒冷地区,我本身就是寒冷地区,给水管道都是 ...

关于采暖的这个问题我问过暖通的,人家认为市政提供的东西就是稳定可靠的;
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-15 10:29:05 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-5-15 09:34
提高电伴热的供电等级就行了,也没必要非得按消防设备考虑啊。

说的对。消防管道上的电伴热只是平时用于防冻,水灭火时电伴热断电也不影响灭火。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:14:42 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-5-15 09:37
关于采暖的这个问题我问过暖通的,人家认为市政提供的东西就是稳定可靠的; ...

瞧你问这专业~~

机电仨专业里面,就暖通市政用的少,最多一个区域能源要接(冷热),水和电专业都认为市政不可靠,都接双路。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 11:05 , Processed in 0.060367 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表