账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 44699|回复: 86

[问题探讨] 探讨一下消防稳压泵、消防管道电伴热等算不算消防设备?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-24 08:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在50016-2014(2018年版)中,对消防用电是这么说的:
本规范中的"消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯 、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门设施、设备在正常和应急情况下的用电。


那么在实际项目中,其实还是会遇到一些为了保障消防设备运行,但真正灭火时却不使用、不工作或可以不工作的设备。

比如:
1.消防稳压泵,其实是在平时工作的,重要确实重要,但消防灭火时是启动主泵的,稳压泵可以不运行。
2.消防管道电伴热,也是同样的情况,平时用,消防时,即使电伴热不工作,也是没有任何问题的。
3.类似还有消防预警系统的一些设备,比如电气火灾监控系统,我知道现在都按NH或WDZN来配线,但实际这个系统消防时根本不用,只是平时用。

那么是不是有些系统可以认为是重要的,但是非消防的呢?如果按一级负荷或者二级负荷供电,不考虑现在的常规做法,如果不然消防设备来供配电,真正使用,会有问题么?大家怎么看?
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 120 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 很好的话题!

查看全部评分

     
发表于 2022-11-24 08:31:13 | 显示全部楼层
可以看当地住建主管部门发的文件,文件说是消防设备就是,说不是消防设备就不是。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 08:57:36 | 显示全部楼层
为消防管道服务的电伴热应定为消防负荷
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 09:04:37 | 显示全部楼层
都属消防设备,当然也算消防用电,但没必要配应急电源。火灾监控系统不一样,监控多个位置,不至于所有位置同时着火。。。。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 10:44:46 | 显示全部楼层
消防泵启动前消防稳压泵参与灭火,属消防设备;消防管道电伴热不参与灭火,不属消防设备。若消防管道电伴热电源不可靠,有可能冻坏消防管道,我认为消防管道电伴热由消防电源供电是合理的。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-24 12:32:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-24 10:44
消防泵启动前消防稳压泵参与灭火,属消防设备;消防管道电伴热不参与灭火,不属消防设备。若消防管道电伴热 ...

那如果消防管道电伴热接入了一级或二级负荷的非消防电源呢?从功能上是否影响使用?
我个人感觉不影响
再或者,消防管道和非消防管道的电伴热在一起配电呢?是否应该允许呢?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 13:21:02 | 显示全部楼层
狭义的说,火灾发生期间不需运行的设备都可以不算消防设备
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 13:21:30 | 显示全部楼层
稳压泵跟电伴热同时出现的 一般是严寒地区使用的吧
个人认为是辅助消防设施,不参与直接消防救援,属于消防泵配套的
用电负荷该按消防泵同级
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 15:03:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-11-24 15:13 编辑

我对电伴热也算消防用电设备比较有疑问,首先这种一般不应该是寒冷地区,我本身就是寒冷地区,给水管道都是采取各种保温措施就是很少见用电伴热的,除非一开始工程就有缺陷后期整改没办法了补充的措施。其次除非你的给水管道是户外架空的,否则电伴热本身就是短时运行的负载,性质最多和稳压泵画等号。

如果把电伴热等同于消防给水泵,那我就有疑问了,如果我的管道经过的空间有采暖措施呢?难道我的供暖系统也要按消防负荷考虑吗?如果我管道伴热不是电伴热呢?如果我厂区有热源,我应该优先使用热水伴热啊,难道我的热源站也要按消防负荷考虑吗?

回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-24 15:04:03 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-24 13:21
稳压泵跟电伴热同时出现的 一般是严寒地区使用的吧
个人认为是辅助消防设施,不参与直接消防救援,属于消 ...

这是两个分开的问题,比如消防稳压泵,比如消防管道电伴热,分开看,没有必然联系
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-24 15:05:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-24 13:21
狭义的说,火灾发生期间不需运行的设备都可以不算消防设备

有同感。。。不过现在实际项目中是沾上消防或者火灾两个字,就都按消防处理了,个人感觉其实有些是没有必要的。

又正好遇到一个专家评审的投诉问题,所以才想看看大家的看法
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-24 15:13:24 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-24 15:03
我对电伴热也算消防用电设备比较有疑问,首先这种一般不应该是寒冷地区,我本身就是寒冷地区,给水管道都是 ...

北京地下车库入口处的有水管线,包括消防和非消防的,都有可能会加电伴热(其实我是更倾向车库入口加快速卷帘门的,这个效果更好,日常消耗更低)

消防类的,非预作用的,比如有些湿式的消火栓系统(喷淋系统预作用的比较多,一般不用设)其管道有时候需要加电伴热,我最近十几年不止一个项目这么做过。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 09:18:49 | 显示全部楼层
只要为消防系统服务,设置目的是为了保证系统正常运作的都应该计入消防系统。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 09:21:12 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-25 09:18
只要为消防系统服务,设置目的是为了保证系统正常运作的都应该计入消防系统。

仅仅平时用,火灾时肯定不用。那请问这些“消防”设备的配电线路是否要求耐火呢?火灾时是否切除更安全呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 09:31:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-24 15:03
我对电伴热也算消防用电设备比较有疑问,首先这种一般不应该是寒冷地区,我本身就是寒冷地区,给水管道都是 ...

打个比方假如说漠河这种地方如果有暖气的地方消防短时间内温度降不下来来做湿式也行,要是冷场房冬季长期零下二三十度也不能做湿式啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 10:59 , Processed in 0.098541 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表