楼主: iask

二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

[复制链接]
发表于 2007-8-10 17:59:50 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cyj</B></FONT> 在(<I>2007-8-9 15:22:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 16:34:57</I>)的发言<BR>
<P>是cyj的个人观点吧,现在《低规》GB50016-2006 就是有三级负荷的划分,如果我设计,肯定以规范为准。</P><BR></DIV><BR>不是观点的问题,我是说低规写的有毛病,电气部分不专业。<BR></DIV>
<P><BR>说明大家都是爱思考的人</P>
<P>如果觉得有毛病,我们可以提出来,邮寄给:天津市卫津南路110号 邮编:300381</P>
<P><BR>---------------------------------------------------</P>
<P>有个建议:大家不要再说什么,非专业人士编的规范,毕竟规范都是一个编写小组讨论出来的,不是某一个人说了算的。</P>
     
发表于 2007-8-12 11:25:26 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-10 17:59:50</I>)的发言<BR>
<P><BR>我支持这个观点,现在大家都在考试,过多的指责规范不太合适。</P>
<P>更何况规范并非如此不堪。<BR></P>
     
发表于 2007-8-12 14:57:10 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-8-9 12:23:48</I>)的发言<BR>消防负荷作为三级负荷的,在理论上确实是可能存在的,但现实中几乎碰不上(我印象中自己就没碰上一次)。</DIV><BR><BR>我经常遇到这种难题!!多层宿舍楼,内走廊太长,加了排烟风机,室外用水量小于25,怎么办,单电源直接供到末端。三级消防负荷,对于电源没做要求,完全可以单电源地,不同意三级消防负荷也采用末端切换的方式。
     
发表于 2007-8-12 17:57:58 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>哈哈哈,楼上真有你的。</P>
<P>考虑外加应急电源吧?</P>
<P>不过这么做内走道,建筑专业可能不妥了。</P>
     
发表于 2007-8-15 21:34:05 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 17:57:58</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈,楼上真有你的。</P>
<P>考虑外加应急电源吧?</P>
<P>不过这么做内走道,建筑专业可能不妥了。</P></DIV>
<P><BR><BR>为什么要加应急电源??斑竹给个理由?三级负荷也要双电源?</P>
<P>大家都怎么做的,给个意见?</P>
     
发表于 2007-8-15 22:09:08 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 21:34:05</I>)的发言<BR>
<P>大家都怎么做的,给个意见?</P></DIV>

<P>依照规范要求,负荷等级受水量约束,三级负荷,消防负荷中应该没有水泵,最多就是风机和应急照明。</P>
<P>1、应急照明用蓄电池,没有问题吧?</P>
<P>2、风机用专用回路,直接从总配电箱出来,单回路,不做切换。</P>
<P>3、从规范前后条文理解,没有双回路就没有切换的要求,此时不可能执行那条要求末端切换的规范。</P>
<P>4、个人认为,再加一回路,作为线路备用而不是电源备用,切换与否无意义,本身也属超量设计。<BR></P>
     
发表于 2007-8-15 22:19:55 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>第1、没问题</P>
<P>第2、没问题</P>
<P>第3、没问题</P>
<P>第4、没问题</P>

<P>哈哈,等于没说,谢了。理解一致!</P>
     
发表于 2007-8-15 22:25:13 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 22:19:55</I>)的发言<BR>
<P>第1、没问题</P>
<P>第2、没问题</P>
<P>第3、没问题</P>
<P>第4、没问题</P>
<P>哈哈,等于没说,谢了。理解一致!</P></DIV>
<P><BR>还真的兄弟啊!轮到我顶你哦!</P>
<P>我追上你了!<BR></P>
发表于 2007-9-12 21:46:24 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>如果很小的厂区,其中的消防水泵房,室外消防用水量没到每秒三十升,本来按三级符合单电源就好了</P>
<P>现在要两路电源切换,这种厂区配电房也只有一路高压进线,从配电房同一母线上引两路过来,意义也不大巴 </P>
发表于 2007-9-12 23:09:02 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>线路末端切换可以这样理解:从配电房到配电箱这段电缆可能出现故障的时候,此段电缆回路的保护断路器跳闸,而有另一根电缆保证供电。</P>
     
发表于 2007-9-12 23:12:43 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>我顶楼上的说法。</P>
<P>一边故障,另一边可以保证电源。</P>
     
发表于 2007-9-13 01:11:39 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>有关那两个条文 是一个很明显的自相矛盾的说法</P>
<P>规范并非没有错误 这是一个语言不严谨的错误  这个问题迟早要暴露的</P>
<P>我在<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=440&amp;TB=1&amp;page=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=440&amp;TB=1&amp;page=2</A>的19楼已经指出了</P>
<P>在建规范围 民用这一块 消防为三级负荷的工程实例占多数 三级负荷切换什么?!</P>
<P>建议什么两路电缆的朋友 已经对规范到了迷信的程度了吧 </P>
<P>错就错了 太明显的语言逻辑错误 不想说什么 </P>
<P>臆测一下:规范编制引用高规这一条是应该的 但是忽略了高规中可以不加前提  因为最低都是二级负荷</P>
<P>但原话照搬至建规 就有问题了</P>
     
发表于 2007-9-13 01:12:47 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

不过对于楼主的标题 回答是肯定的
     
发表于 2007-9-13 01:21:48 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 22:09:08</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P><BR>前提不对 负荷等级的确跟消防水量有关系 但那是室外消防用水量</P>
<P>由此无论如何得不出 三级负荷,消防负荷中应该没有水泵 这个结论来<BR></P>
发表于 2007-9-13 12:36:28 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>"建议什么两路电缆的朋友 已经对规范到了迷信的程度了吧"</P>
<P>“迷信”谈不上,可能从开始工作就有一个信念,就是遵守规范。心里总有一个声音:没有规矩就没有方圆。</P>
<P>个人认为,规范有什么问题可以探讨,可以提出问题,可以在以后的规范中调整。但是,不是在降低安全性、损害公共利益的问题上的错误,在新条文出来之前,应以现行规范为准设计。</P>