[讨论]N线可以重复接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2007-7-24 08:14:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>继续讨论N线的问题吧,我讲点粗浅的认识,假设N线不重复接地,会有什么问题?<BR>假设电源侧的N线和输出侧是相连的,负载侧三相不平衡,先讨论有旁路的EPS(UPS):<BR>重复接地导致系统变成TN-C,PE线有电流的问题是肯定的,规范讲到是电源侧的N线意外开断会造成输出端的设备损坏,我认为道理不大,电源侧N线意外断开,假设相线没有断,这时如果EPS检测到电源异常(我认为应该能检测出),会改为逆变供电,而逆变的中性线并没有断,只不过变成了有中性线的IT系统,如果负载侧没有故障,还是继续可以运行的。而EPS如果检测不到电源异常,就和普通供电情况下的中性线断线一样,会发生中性点偏移,任何一个回路出现N线断线,都可能出现这样的问题,这也不应通过N线重复接地来解决。<BR>对于在线UPS,不管UPS是否检测到电源异常,负载侧和上面讲到的逆变供电情况相同。<BR>个人的一点认识,请大家指正</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-24 16:11:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>楼上的,有几点意见,也不知道对不对:</P>
<P>1、继续讨论N线的问题吧,我讲点粗浅的认识,假设N线不重复接地,会有什么问题?</P>
<P>N极不重复接地,就是IT。</P>
<P>2、假设电源侧的N线和输出侧是相连的,负载侧三相不平衡,先讨论有旁路的EPS(UPS):<BR>重复接地导致系统变成TN-C,PE线有电流的问题是肯定的,规范讲到是电源侧的N线意外开断会造成输出端的设备损坏,我认为道理不大,电源侧N线意外断开,……</P>
<P>重复接地了,如果“变成TN-C,电源侧N线意外断开,……”,在这里,不应该是N线吧,应该是PEN线吧?</P>
<P>3、假设相线没有断,这时如果EPS检测到电源异常(我认为应该能检测出),会改为逆变供电,而逆变的中性线并没有断,只不过变成了有中性线的IT系统,</P>
<P>逆变供电是怎么样的?要请教一下。有了中性线,怎么还会是IT?你的表述有点不清楚了。</P>
<P>我也弄不清楚后面的了。</P>
<P>小菜,再说仔细些。</P>
     
发表于 2007-7-24 16:44:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>楼上几个问题解释如下:<BR>1、N极不重复接地,不一定就是IT,还要看电源侧的N极和输出端的N极是否相连,如果相连,那么实际上N线还是接地的,还是TN系统。</P>
<P>2、应该是PEN线,(不过规范也把它理解成了N线)</P>
<P>3、逆变供电,是指电源异常后,EPS(UPS)就不再依赖于输入电源供电,而是由电池组经逆变电路供电。中性点不接地,设备外壳接地的系统称为IT系统,IT系统不宜配出N线,但这种情况是相当于配出了N线的中性点不接地系统,其可能出现的问题就是IT系统配出中性线时的问题。<BR></P>
<P>这个问题我没什么研究,可能讲不清楚</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-24 19:09:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>1、N极不重复接地,不一定就是IT,还要看电源侧的N极和输出端的N极是否相连,如果相连,那么实际上N线还是接地的,还是TN系统。</P>
<P>怎么会是这样?都是N极,没有重复接地,那么就都还是N线。后面不能再接地,所以就是IT啊。</P>
     
发表于 2007-7-25 08:24:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

N线如果不断,还是通过电源线在变电所处接地的
     
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:17:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>哦,你这么说,</P>
<P>1、这要求电源的中性线带有保护功能,那就是TN-C了?可是你的电源中性线又是N线,不是PEN线,这个保护功能怎么提供?</P>
<P>2、只能说你的不间断电源N极没有接地了,这个你接受吗?</P>
<P>你这个N极没有专门的接地线,要是没有接地,那输出就是IT了。</P>
<P>我这么说楼上的赞同吗?</P>
     
发表于 2007-7-25 13:17:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>[em20]说了半天,咋就说不到一起<BR>电源端是TN-S,PE线当然有的,我讲的是如果N线不重复接地的情况。不间断电源的N极假定为和电源端的N线是相连的,那么如果电源侧的N线不断,输出端的N线事实上不是通过电源的N线接地了么?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-25 13:24:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>楼上的,你的认识可能不对了。</P>
<P>N线没有保护功能,这样按照你的说法不间断电源的N极就不能视为接地。</P>
     
发表于 2007-7-25 14:13:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

和有没有保护功能有关系么?
     
 楼主| 发表于 2007-7-25 19:39:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

我在别处另外开贴,和你探讨关于中性线的看法。如何?
     
发表于 2007-7-26 07:55:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

在哪里开帖?告诉我地址<BR>GB50343-2004第5.4.1条第2款(强制性条文):电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。<BR>可见N线重复接地和这条是矛盾的
     
 楼主| 发表于 2007-7-26 10:47:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>我在注考板块开贴,我们过去谈。</P>
<P>在第一年的注考时,接地技术的题量是比较大的。</P>
<P>很多技术问题和考试相关,在那边谈也是不错的。</P>
发表于 2007-7-29 14:54:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

我认为“重复接地”是专有名词。而不是接地两次以上。
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-30 19:36:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-31 13:05:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>流星雨</B></FONT> 在(<I>2007-7-29 14:54:29</I>)的发言<BR>我认为“重复接地”是专有名词。而不是接地两次以上。</DIV><BR><BR>那么你就说说这个专用名词的具体含义吧