[求助] 《民用建筑电气设计标准》中关于生活水泵要300mA漏电断路器是哪条?忘了

[复制链接]
     
发表于 2022-11-4 12:12:26 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2022-11-3 16:18
我看民标说明里的意思是:这潮湿环境间接触电危险度高,为保护断路器可靠跳闸用RCD来保证灵敏度。

如果这儿为了保证接地故障可靠跳闸,为什么直接规定一个300mA,为何不选择额定剩余动作电流为安培级的呢?水泵变频柜内肯定是塑壳断路器了,剩余动作电流1A、3A、5A、10A,不管是进口还是国产都已经是常见的东西了,这几个安培级的哪个不能保证可靠跳闸呢?TN的末端接地故障电流再小也不至于小到个位安培数吧?可靠切断又能最大限度避免误动不是一举两得吗?
     
发表于 2022-11-4 12:24:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-11-4 12:35 编辑
齐格斐 发表于 2022-11-3 16:43
这段并不是为了火灾做的,分两种:1,TN系统,用RCD来提高接地保护可靠性(原因可以按上面几楼说的,潮湿 ...

这个300mA是变频器设备的要求,因为生活泵势必是变频驱动,而变频器要求在电源侧如果采用RCD则推荐300mA以上,因为你如果采用300mA以下的RCD,则必须断开变频器内置的EMC;同时还要求RCD要有延时功能,因为毫安级的RCD容易在变频器上电过程极易误动。只不过这个300的下限值恰巧与防火RCD的上限一样罢了。
     
发表于 2022-11-4 12:41:00 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-4 12:24
这个300mA是变频器设备的要求,因为生活泵势必是变频驱动,而变频器要求在电源侧如果采用RCD则推荐300mA ...

条文说明是按火灾考虑的,但我个人觉得你说的有道理。
     
发表于 2022-11-5 12:42:34 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-4 12:24
这个300mA是变频器设备的要求,因为生活泵势必是变频驱动,而变频器要求在电源侧如果采用RCD则推荐300mA ...

变频功率大小与泄漏电流大小是否有相关的数据?
     
发表于 2022-11-5 13:02:33 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-4 12:12
如果这儿为了保证接地故障可靠跳闸,为什么直接规定一个300mA,为何不选择额定剩余动作电流为安培级的呢 ...

对呀!估计大家从来都没见过实际选用500mA以上RCD的,我也没见过。难不成那些1A、5A。。。。。是产品标准逗你玩的?常说路灯装RCD误跳,那是动作电流选小了啊。规范在这方面的导向是有偏差的。比如这里毫无道理的300mA,再比如RCD安装运行规范GB13955中机械电气设备的30~100mA等。