[求助] 《民用建筑电气设计标准》中关于生活水泵要300mA漏电断路器是哪条?忘了

[复制链接]
发表于 2022-10-8 08:33:11 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2022-10-2 15:42
是的啊,我看了规范组解释是防火灾的,那其它的场合就不需要了吗

水泵房应该是火灾危险最小的场所
     
发表于 2022-10-28 23:37:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-26 08:22
加300mA的目的是什么?漏电保护,那得30mA;接地故障,凭啥认为水泵房一定不满足灵敏度保护要求?

关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。
说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路,如果是TN-S系统短路电流大,容易损坏电机。如果是TT那短路电流就没有那么大。那这样的话水泵房里的设备就应该是要做成TT了,然后配合RCD来做故障保护。
     
发表于 2022-10-30 20:55:09 | 显示全部楼层
好像实际中没有专家提过这个吧,是不需要执行了吧
     
发表于 2022-10-31 09:36:52 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2022-10-30 20:55
好像实际中没有专家提过这个吧,是不需要执行了吧

遇到有检查单位问个这个问题,看起来这个问题争议蛮大。
     
发表于 2022-10-31 09:54:28 | 显示全部楼层
没有加过,也没遇到审图提过这条
     
发表于 2022-10-31 10:13:43 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2022-10-28 23:37
关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。
说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路 ...

实际又回到最初的问题了,变频器配RCD。
     
发表于 2022-10-31 22:46:52 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-10-31 10:13
实际又回到最初的问题了,变频器配RCD。

不是啊,是接地型式改变,配置300mA RCD作为接地故障保护。
     
发表于 2022-11-1 10:47:23 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2022-10-28 23:37
关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。
说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路 ...

这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大小只要能让电源能够切断就可以了,对于什么损坏电机已经没有关系了,是电动机已经出现损坏导致的故障电流,而不是故障电流导致的电机损坏;你电机绕组都已经绝缘击穿了,不管你是TN还是TT,不管你是短路电流是kA还是mA,电机维修都是不可避免的了,这种潮湿导致的问题已经不是电气保护能解决和避免的了,这是空间除湿或者电机本体增加除湿配置的事情。
     
发表于 2022-11-1 10:54:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-1 10:59 编辑
贾行家 发表于 2022-11-1 10:47
这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大 ...

这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT,可避免负载设备碰壳故障成为短路故障,加大发电机绕组损坏的概率。是针对发电机的,不是电动机!!!
     
发表于 2022-11-1 10:58:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...
原来如此
     
发表于 2022-11-1 10:59:17 | 显示全部楼层
专业技术人员,如果自己不具备技术判断力,成天听这个说那个说,看这本书那本书,把对技术问题的判断,变成对N多说法的取舍,尤其取舍中还夹杂有对说话人身份地位的偏好,最终一定会抓狂的。
     
发表于 2022-11-1 11:14:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...

发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有具体依据吗
     
发表于 2022-11-1 11:37:25 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-1 10:47
这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大 ...

短路电流大和小,对设备的损坏程度是不一样的吧?小短路电流修复的成本和难度要小得多。
     
发表于 2022-11-1 11:38:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-1 11:14
发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有 ...

为了保护设备,局部做TT,为何不可?
     
发表于 2022-11-1 11:44:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...

为了避免让潮湿环境的设备损坏更加严重,做这个办法为何不妥?能保护发电机为什么不能保护电机?你轻易的说别人错误,这个好像是个错误吧。