楼主: tsml

[求助] 高压多远需要做就地保护开关?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-3-21 14:19:07 | 显示全部楼层


尺短寸长:
10kV高压配电室给变压器供电时,如果变压器室太远的话一般就要做就地保护开关柜 —— 企业内部高压配电室给变压器供电,“一般”能有多远?



不在同一处所,变压器所在地方,就是一个分配电所。套3.2.3条
治学以诚 发表于 2013-3-21 10:21


尺短寸长:
老诚还没读到第 3.2.3 条的“总配电所与分配电所属于同一部门管理……”?
一根筋执着于“XX电力公司”, 老诚你想干嘛?

老诚你做的、审的,是XX电力公司的开闭所、变电所吗?
这些,轮不到我们“供配电”专业的。
     
发表于 2013-3-29 22:26:26 | 显示全部楼层
又是一个好长贴,看了好几天,有些观点还是有新意的
     
发表于 2013-3-29 22:27:51 | 显示全部楼层
300M应该算靠谱,50M要解释有点难
     
发表于 2013-3-29 22:30:48 | 显示全部楼层
好像有按荣亮分的,再加个距离比如10M、30M、50M应该也算理
     
发表于 2013-3-29 22:34:55 | 显示全部楼层
3.2.3条是只管管理,上面两点都不考虑了,而且其隔离开关和负荷开关的概念让人看了好像相当混乱
     
发表于 2013-3-29 22:38:38 | 显示全部楼层
一般什么时候需要带负荷操作呢,隔离开关如果先切低压总能算其可以带负荷操作吗
发表于 2013-4-1 13:02:06 | 显示全部楼层
看起来这就是一个管理问题呀。
有钱,两边都配,配综保也没人管你,只要整定得当;
没钱,你直接进变压器也行,就是操作、检修的时候不方便,那就多跑两趟呗;

或许是楼主表述不够严谨。实际上很可能是两级熔断器如何配合的问题:

本变电所出线两回,负荷开关+熔断器组合:一回就地接变压器1,另一回拉到另一处接变压器2,问变压器2处,要不要设高压柜;如果设,要不要带熔断器保护?

看低压熔断器关于其选择性,有这样的表述:看熔断曲线,熔断电流所需时间错开即可;要没有的话,上级额定电流比下级大一等级就满足选择性要求;高压也如此吗?
     
发表于 2014-5-3 15:24:00 | 显示全部楼层
50m是老诚随口一说。。。