楼主: zhiwozuiwo

[求助] 小型10kV变电所,操作、控制电源的设计问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-21 15:44:23 | 显示全部楼层
回复 45# zhiwozuiwo


  "  这就回到我问题的初衷:无“刹车板”是否违规?或曰违背底线?如何定量分析?"
-------此问题不必定量分析,定性分析即可:------属严重违规!不符合继电保护的基本原理.
发表于 2012-8-21 17:03:40 | 显示全部楼层
现在还有AC220的么?以前在电力混的时候,浙江除了老得掉渣的变电所,基本都换成DC110了
     
发表于 2012-8-22 14:55:45 | 显示全部楼层
楼主是不是把综保装置的交流电源,与交流操作的继电保护给搞混了。
继电保护如果采用交流就有热闹看了,校验比较繁杂,综保有类似于GL15系列的过电流继电器产品吗?
     
发表于 2012-8-22 14:57:36 | 显示全部楼层
我们以前交流继电保护,都用去分流方式,在进线断路器前加PT,取二次电源作为操作电源,以解决合闸问题。
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:25:44 | 显示全部楼层
谢楼上元老关注。把此前关于二次电源的理解又往前推了一步。
1.如果采用去分流方式跳闸,校验较复杂;跳闸能量源自短路电流;
2.合闸电源则取自进线PT;
48楼有问“综保有类似于GL15系列的过电流继电器产品吗”,楼主也有该问:如何判断综保装置的跳闸回路是否采用了去分流方式,因此不断纠结综保电源(装置及控制)的质量问题。
46楼L师已给出定性结论:仅接入母线PT属严重违规!不符合继电保护的基本原理。事实上,我看到的图纸是最近的,也不知道有没有投运。我将23楼与32楼的图集中在一起再发上来。
交流二次电源.jpg        交流电操.jpg
     
发表于 2012-8-23 01:03:30 | 显示全部楼层
显然图二采用的是直流操作的继电保护思路,前提是故障时需要保持交流电源电压的稳定,以实现可靠跳闸。
如果有这样的综保产品,这么设计是没问题的,这是不同于去分流保护方式的另一种方式。
     
发表于 2012-8-23 10:52:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-23 10:57 编辑

回复 51# TNS


   我的 结论还是与前面的一致,不再重复了.
     
发表于 2012-8-31 16:04:02 | 显示全部楼层
有没考虑过电流源跳闸可靠还是电压源跳闸可靠
     
发表于 2012-9-5 15:32:22 | 显示全部楼层
电流源电源才是最顶级的电源
     
发表于 2012-9-5 15:33:36 | 显示全部楼层
还有比它可靠的电源吗
     
发表于 2012-9-5 15:36:31 | 显示全部楼层
冗鱼多少比得上借力打力
发表于 2012-9-12 19:49:47 | 显示全部楼层
没上直流屏就上个 在线ups和直流屏一样稳定 操作电源从低压柜取电 正常情况下低压柜给ups供电 ups输出到高压柜控制电源 一个ups工频在线2kva的也要不了多少钱
     
发表于 2012-9-14 09:13:41 | 显示全部楼层
你有卖UPS吗,多少钱