1、7.1.4.4的本意应该是担心树干式配电的受电端出现短路,进而引起干线保护动作扩大事故面。 cqzrm 发表于 2014-1-2 09:45 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
受电端配电箱每一支路前端都设有保护电器,在与干线保护电器满足保护选择性要求的情况下,支路发生短路 ... yangyang7201 发表于 2014-1-2 11:26 登录/注册后可看大图
2、受电端的过负荷保护本来就有负荷侧的分支保护电器负责了。所以,“进线开关采用断路器可以为分支线路提供过负荷保护”可能是有问题的。 cqzrm 发表于 2014-1-2 09:45 登录/注册后可看大图
2、过负荷保护可以设在末端(也就是国际标准的可以“沿着该布线的线路设置”),但是,短路保护必须设在线路的首端。 cqzrm 发表于 2014-1-2 12:02 登录/注册后可看大图
应倾向于过载保护功能。 三相箱体15个出线,20A开关,每相电流达100A,如果前面选用35平方导线做分支,这个箱体理论上不需要设置进线开关采用带保护功能的电器。设了也不算错误。 如果前面选用16平方导线做分支,这个箱体理论上需要设置进线开关采用带保护功能的电器。不设就算错误。 治学以诚 发表于 2014-1-2 11:58 登录/注册后可看大图
查看全部评分
老诚的这句话举例表达了保护电器“沿着该布线的线路设置”即可提供线路过负荷保护的概念。 十八金乌 发表于 2014-1-2 18:12 登录/注册后可看大图
由于我描述的混乱,C兄可能误解了“进线开关采用断路器可以为分支线路提供过负荷保护”这句话描述的对象。以73#图为例(仍以分支线路,即图中B段小于3m为前提),我们如果将图中“下端保护电器”当做受电端配电箱进线断路器的话,是否可认为该保护电器处于B段线路末端,但符合国际标准的可以“沿着该布线的线路设置”的规定,而为B段提供了过负荷保护呢? yangyang7201 发表于 2014-1-2 17:24 登录/注册后可看大图
回复 cqzrm 《民规》7.1.4条4款在缺乏前提条件的情况下,取了个“应”字,相当“粗暴”的一条规范。 ... yangyang7201 发表于 2014-1-3 07:27 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总