哪里能查到YJV22-0.6/1.0KV 四芯或三芯铠装电缆埋地敷设的持续载流量?

[复制链接]
     
发表于 2009-7-15 13:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:哪里查到YJV22-0.6/1.0KV 四芯或三芯铠装电缆埋地敷设的持续载流量?国标图集(建筑电气常用数据)只有YJV/YJLV的数据和YJV22-8.7/10KV的数据,用YJV的数据代替YJV22的可以吗?
发表于 2009-7-15 14:11:11 | 显示全部楼层

回复:哪里能查到YJV22-0.6/1.0KV 四芯或三芯铠装电缆埋地敷设的持续载流量?

可采用,老的设计手册有,但新的没有了,应该是一样的,只是加铠了,影响不大
     
发表于 2009-7-16 13:32:28 | 显示全部楼层

回复:哪里能查到YJV22-0.6/1.0KV 四芯或三芯铠装电缆埋地敷设的持续载流量?

你在哪个地区,我们都用的05D图集里的数据