账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6216|回复: 0

[问题探讨] 高低压铠装电缆铠装层是否接地或者用什么方式接地

[复制链接]
发表于 2013-8-5 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位斑竹,专家指点
一、电缆两端钢带不接地:
高负荷运行,三相负荷不平衡的时候铠装层会产生感应电流涡流而且此电流会很大,由于钢带铠装层的电阻也不小,由I2RT此时的铠装层会发热,1、长期发热量积郁电缆中绝缘层老化速度加快,2、电缆导体在运行过程中本身也会发热,此时的热量不仅没有散发出去还加上刚铠装层的热量这会是电缆导体的热电阻线性率提高形成恶性循环管,最终导致绝缘坏掉形成相间短路。
二、电缆钢带接地(一点,或两端接地)
当电缆局部发生单相接地故障或者设设备漏电现象后会在铠装层流过较大的接地短路电流此时的钢带大电阻使本身的大量发热烧坏绝缘从而造成相间短路,使这个电缆烧坏的情况
上述是我从网上和一些电气资料的查阅,现在工程上就遇到了电缆烧坏的情况初步分析是在TN-C-S系统中的PEN线这段钢带接地造成,希望各位专家对此类现象提出深层的分析和看法,也以便于以后我们学习和在现场运用时避免出现此类的情况。
再一个就是,是不是在系统中使用PE和N线分要好一些,如果有了专门的接地线后,由于这个PE线它的接地电阻远远小于钢带,不管是感应电流或者短路电流由电阻并联可知电流流过电阻小的回路会大些,所以发生此情况时由于钢带流过的电流远小于PE线所以带来安全性是不是更高点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 11:46 , Processed in 0.065003 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表