[问题探讨] 国产10kv单芯铠装电缆(非磁性金属铠装层)是什么型号?

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-31 11:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国产10kv单芯铠装电缆(非磁性金属铠装层)是什么型号?
     
发表于 2012-7-31 13:52:17 | 显示全部楼层
非磁性金属铠装层一般采用不锈钢钢带
比如10kV电缆型号
YJV62-8.7/15-1x300
     
发表于 2012-7-31 14:26:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-31 14:34 编辑

上午凑巧议到电缆规格。其实6/10或8.7/10规格,理应更常用一些。

6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:49:37 | 显示全部楼层
6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。

我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:51:38 | 显示全部楼层
回复 2# lhjun150212

谢谢!
发表于 2012-7-31 15:14:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-31 15:14:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-31 15:16:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-31 15:19:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:47:23 | 显示全部楼层
如果10kV非有效接地线路 要用8.7/15kV,  那么 电力工程电缆设计规范 第3.3.2条文解释 的说法就是错的
     
发表于 2012-7-31 15:50:43 | 显示全部楼层
我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。闻见知行 发表于 2012-7-31 14:49

深圳供电局也是要求8.7/15。我推测它们卖电缆是真,安全倒是其次考虑。
发表于 2012-7-31 15:54:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-31 16:01:40 | 显示全部楼层
“3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 ”

没发现正文有问题,条文解释我没有,请闻兄上传一下来看看。
治学以诚 发表于 2012-7-31 15:54

这跟我3楼的发言,有何本质区别?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
治学以诚 + 1 你弄颠倒前后了。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:02:21 | 显示全部楼层
2.1 电缆和附件的电压值
2.1.1  U0——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电 压。
2.1.2 U——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压。
2.1.3  Um——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的工频最高电压。 应等于或大于在正常运行状态下电缆所在系统内,在任何时间内能持续在任何一点的 工频最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升高。
     
发表于 2012-7-31 16:18:49 | 显示全部楼层
铝带的也是非磁性。