账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yeesun

[问题探讨] 一氧化碳监控 和 消防的关系?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-13 09:57:23 | 显示全部楼层
这个帖子还在讨论其实大家都门清,楼主也门清。我就担心误人子弟所以希望楼主耗子谓汁。
民用这一块基本不会遇到co跟消防相关的。一般都是环境检测问题。
     
发表于 2024-8-13 09:58:37 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-13 09:26
这一套系统其实国内也是类似做法,相当于高于国标的企业标准。比如一些酒店自己的标准就要求使用燃料或有 ...

谢谢回复!

既然这个帖子说了这么多CO的内容,不妨再啰嗦两句。

CO既是有毒有害气体、又属于易燃易爆气体(GB50058-2014附录C的128项),
只是CO人体能承受的限值远低于爆炸下限,
通常有人活动场所CO监测都属于有毒气体监测这一类。

再展开说一下CO火灾探测器与车库CO浓度检测在产品认证方面的区别:
火灾探测器属于消防强制认证的产品,也就是说CO火灾探测器是需要消防认证的,
车库CO浓度检测则没有这个要求。
     
 楼主| 发表于 2024-8-13 09:59:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-13 10:01 编辑

这个问题:IAQCO监控设备是否可以放进消防控制室?

如果放在北美和欧盟国家,应该不是一个问题;想放就放,放进去没问题; 不放、也可以。
国外标准和作法,这里不多谈。
中国的问题,以中国规范为准。

我的观点在前面诸帖中有表达,不赘述。补充几点:
1、 规范规定的是底线、底限,不是上线、极限(印象中,是Dqaq老师语,我很赞同)

2、 规范给出的方案或答案,不是实际工程问题的唯一解。
60分及格、符合规范; 63分、66分,也符合规范。
坛中常出现这类争议:我这样是严格按规范、是60分合格合规!60分是唯一的正确!你那个作法违规。
而另一作法可能是63、66分。

3、 规范不可能事无巨细、全部包揽覆盖。还是那句老话:法无禁止即可为。

4、 就本题而言:
IAQ的CO监控设备完全可以放进消防控制室。
同样,IAQ的温湿度监控设备也完全可以进入消防控制室。
当然,IAQ的温湿度监控设备,不能接入FAS。

IAQ的CO和温湿度监控设备进入消防控制室,也是风险早期预警、梯次防御的一个重要手段。
这种实际应用,太多、太正常了。

比如,消防控制室内单独设一个监控显示器,或 墙上的LED屏滚动显示:
“今天2024年8月13日,室外温度36℃,相对湿度86%,南风3级;地下车库平均温度23℃,相对湿度89%; 一层商场平均温度28℃,相对湿度63%,…….”



     
发表于 2024-8-13 10:26:38 | 显示全部楼层
让吵架来得更猛烈些吧~~不要停~~
出售瓜子、西瓜、矿泉水、小板凳。。
发表于 2024-8-13 10:33:39 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-8-13 09:59
这个问题:IAQ的CO监控设备是否可以放进消防控制室?
如果放在北美和欧盟国家,应该不是一个问题;想放就放 ...

你这里讲的道理是那么个道理,但是不符合国情,你要是敢在设计上注明安装这么一个显示屏,等着吃强条,设备厂家可以装,施工单位可以装,使用单位可以装,就是设计不能装。稍微夸张一点说,你在消防控制室设置个个挂钟都跟犯了天条一样,跑进来一只老鼠我们都的问一下算一般人员嘛?
中国的消防条文是有排它性的,它不止要求怎么设计本系统,它还要求得把自己独立出来。在60分的基础上多做了1分的题,不一定得到61分,老师可能直接给扣10分,就是这么神奇。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-13 10:52:55 | 显示全部楼层
先不探讨技术问题了,放松下哈~~
写副对联,集思想性、艺术性、娱乐性、纪实性、原创性,五位一体集成复合,坛友们一笑别哭~~

上联: 自诩 X X X X   徒有表皮秀靓丽  自鸣得意
下联: 其实河沟虾米  唯剩粗鄙啃粪泥  愚昧不知
横批: 省略吧,否则Administrator大人要干预啦


     
发表于 2024-8-13 10:56:35 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-8-13 10:52
先不探讨技术问题了,放松下哈~~写副对联,集思想性、艺术性、娱乐性、纪实性、原创性,五位一体集成复合, ...

人身攻击都不敢大大方方的。你这下联送给你自己正好合适

点评

毫无思想原创、低档哈~~  发表于 2024-8-13 11:00
发表于 2024-8-13 11:00:34 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-8-13 10:52
先不探讨技术问题了,放松下哈~~写副对联,集思想性、艺术性、娱乐性、纪实性、原创性,五位一体集成复合, ...

昔有学步于邯郸者,曾未得其仿佛,又复失其故步,遂匍匐而归耳互勉互勉
     
发表于 2024-8-13 11:02:44 | 显示全部楼层
什么玩意  、跳梁小丑
     
发表于 2024-8-13 11:06:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-8-13 11:14 编辑
yeesun 发表于 2024-8-13 10:52
先不探讨技术问题了,放松下哈~~写副对联,集思想性、艺术性、娱乐性、纪实性、原创性,五位一体集成复合, ...
别搁哪儿点评了,正面回复。大大方方的,别像你自己的下联一样。

你这污言秽语毫无素质的骂人对联还自诩高档,原创,还洋洋得意?

可笑。

难登大雅之堂。

     
发表于 2024-8-13 11:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-8-13 11:15 编辑
yeesun 发表于 2024-8-13 10:52
先不探讨技术问题了,放松下哈~~写副对联,集思想性、艺术性、娱乐性、纪实性、原创性,五位一体集成复合, ...

古语有云:以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

正面辩论不过,就开始暗搓搓的人身攻击。

送你一面镜子照照你自己。希望你喜欢。

跳梁小丑.png
     
发表于 2024-8-13 11:37:59 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-13 10:33
你这里讲的道理是那么个道理,但是不符合国情,你要是敢在设计上注明安装这么一个显示屏,等着吃强条,设 ...

我曾经吃过一强条。

消防控制室和安防控制室合用,消防一个双切箱,安防一个双切箱,然后两个槽盒接进消防安防控制室时,走了同一个路由。

于是,审图意见是:消防控制室严禁穿过与消防设施无关的电气线路。强条!

就像吃了一个苍蝇一样恶心!
     
发表于 2024-8-13 11:39:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-13 11:37
我曾经吃过一强条。

消防控制室和安防控制室合用,消防一个双切箱,安防一个双切箱,然后两个槽盒接进消 ...

是啊,直接规定不能合用不就完了。奇葩规定
发表于 2024-8-13 11:40:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-13 11:37
我曾经吃过一强条。

消防控制室和安防控制室合用,消防一个双切箱,安防一个双切箱,然后两个槽盒接进消 ...

你这条NB,消控室安防一个左一个右,进出管线总得跨越另一个区,不知道怎么能避开。
     
发表于 2024-8-13 11:52:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-13 11:37
我曾经吃过一强条。

消防控制室和安防控制室合用,消防一个双切箱,安防一个双切箱,然后两个槽盒接进消 ...

群里的大部分人(包括审查师)都是类似这种消防走火入魔条文的受害者,而且这种煎熬还在继续,
一朝遭蛇咬十年怕井绳,
没有这种体验或者置身事外的人当然可以高谈阔论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 08:59 , Processed in 0.111904 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表