账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: iask

二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

[复制链接]
     
发表于 2008-1-10 23:28:12 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-8-9 12:23:48</I>)的发言<BR>消防负荷作为三级负荷的,在理论上确实是可能存在的,但现实中几乎碰不上(我印象中自己就没碰上一次)。</DIV>
<P><BR><BR>引用一下大鼻山的话。大鼻山也审图多年了,可能要错大家都一起错了。</P>
<P>有些东西也就是一个意思,说多了,就没有意思了,这话大家赞同吧?</P>
<P>规范就是规范,这么多比我有经验的人编出来的,我觉得还是很有道理的。</P>
<P>要是大家觉得没有道理,那么我们的行为又以什么为依据呢?</P>
<P>其实觉得规范有误,可以学习一下有的同志,把道理写出来,寄到规范编写组去备案,这才是正道。</P>
<P>在这里,说说一家之言,就确认规范有误,对我们的设计是没有帮助反而有害的。</P>
<P>我要说的,就这么多了,和大家共勉吧。</P>
     
发表于 2008-1-10 23:34:48 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>大鼻山这句话跟你审图的错误是两回事吧?希望你自己看看规范 自己错了不要紧 但是给别人审图都不愿意看规范 似乎不合适吧</P>
<P>有没有三级负荷 我在46楼 51楼已明确 无需重复</P>
     
发表于 2008-5-5 19:06:06 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>回过头再看这个帖子 发现缩水的厉害 楼层都不对了 呵呵</P>
<P>之所以再说这个问题</P>
<P>是因为看到了2008年4月18日的建规局部修订征求意见稿</P>
<P>对于11.1.5条要修订,加上了前提,按一二级负荷供电的.......</P>
<P>看来规范编制组意识到了这个明显的语言漏洞</P>
     
发表于 2008-5-5 19:16:46 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>消防负荷为3级负荷 我就遇到过</P>
     
发表于 2008-5-5 19:19:02 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>我几个月前才做了一个很小的办公楼 当时消防负荷就是3级负荷 按照防火规范定为3级</P>
<P>审图也没说什么 </P>
<P>因为符合规范</P>
发表于 2008-5-8 10:17:26 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-5-5 19:06:06</I>)的发言<BR>
<P>回过头再看这个帖子 发现缩水的厉害 楼层都不对了 呵呵</P>
<P>之所以再说这个问题</P>
<P>是因为看到了2008年4月18日的建规局部修订征求意见稿</P>
<P>对于11.1.5条要修订,加上了前提,按一二级负荷供电的.......</P>
<P>看来规范编制组意识到了这个明显的语言漏洞</P></DIV>
<P>斑竹就是有删除别人帖子的权利.</P>
<P>说这样可以保持论坛良好的环境或者其他别的什么原因.</P>
<P>在此,我抗议!</P>
<P>论坛都不能言论自由,就不要开论坛了.<BR><BR></P>
发表于 2008-5-8 15:21:01 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 10:17:26</I>)的发言
<P>斑竹就是有删除别人帖子的权利.</P>
<P>说这样可以保持论坛良好的环境或者其他别的什么原因.</P>
<P>在此,我抗议!</P>
<P>论坛都不能言论自由,就不要开论坛了.<BR><BR></P></DIV>
<P><BR>抗议有理,支持你,技术问题,都是业者,会就是会,不会就是不会 <BR> 会也没什么光彩,不会也没什么丢人的。 对的别人要判断,不对的别人也要去判断,论坛毕竟不是书,不能全相信的。只有自己去翻书对照别人的观点,个人才能长进。<BR></P>
<P>当然不会装会是不对的。不会装会又怎么了?也没有什么。 </P>
<P>不涉淫秽言语,十删十反对。<BR></P>
发表于 2008-5-8 17:54:47 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>关于负荷分级及供电措施貌似不少弟兄没搞明白啊</FONT></P>
     
发表于 2008-5-8 19:32:30 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 10:17:26</I>)的发言<BR>
<P>呵呵 你抗议可以</P>
<P>但是为何引用我的话?有歧义啊</P>
<P>我可没删除过<BR><BR></P>
     
发表于 2008-7-16 15:39:07 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>大家真是刀光剑影啊!</P>
<P>顶一下。。。。</P>
发表于 2008-7-22 02:21:53 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

整版看下来。发现冷若冰是弱智。你发现不了自己的无能但不要认为别人是弱智。我在一个小城市里做设计。简单的多层建筑做过不少。都按你那么搞。你得浪费多少国家资源。
发表于 2008-7-29 12:38:33 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>给大家提个建议(包括所有的人在内),我们讨论技术,争得面红耳赤都没问题,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>但千万不要进行人身攻击!也不要骂人,</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>技术水平和人品之类的没有什么关系。</FONT></P>
     
发表于 2008-7-30 22:31:39 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>开心3250</B></FONT> 在(<I>2008-7-22 2:21:53</I>)的发言<BR>整版看下来。发现冷若冰是弱智。你发现不了自己的无能但不要认为别人是弱智。我在一个小城市里做设计。简单的多层建筑做过不少。都按你那么搞。你得浪费多少国家资源。</DIV>
<P><BR><BR>我还没发现这么一出。</P>
<P>你这么说我是不对的,以后别这么干了。</P>
<P>消防负荷的可靠性是要保证的,这个不是浪费,你的浪费的观点是不对的。</P>
<P>当大家看着火灾或者地震的时候,就能切身体会到什么是浪费,什么不是浪费了。</P>
     
发表于 2013-7-4 14:47:49 | 显示全部楼层



    几年前的帖子,无限创意版主给的链接已经失效了。但版主的意思我还是理解的,就是说,《建筑设计防火规范》的第11.1.1中根据室外消防用水量对消防电源的划分时恰当的,而11.1.5则是直接引用高规条文故与11.1.1产生了冲突。应以11.1.1为准,是这个意思吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:41 , Processed in 0.065284 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表