zhouke 发表于 2018-7-26 15:55:09

任何装置都有发生故障的可能。质量好故障的几率低,反之故障的几率高。

zhouke 发表于 2018-7-26 16:05:16

指派甲乙2人轮流看管一库房,另有一人丙作为后补,正常情况下由甲乙2人负责。主管接到通报,今晚有小偷来库房偷东西。主管发出指令,甲乙2人回家不得出门,由丙单独负责库房安全。这故事是不是很可笑?

zhouke 发表于 2018-7-26 16:13:56

zhouke 发表于 2018-7-26 10:06
应急灯可以带电池也可以不自带电池。通过断电仅利用灯带电池强亮有3个问题:1、灯具自带的电源装置也可以出 ...

规范很乱,规范自相矛盾,规范之间相互矛盾。我也常常评论规范中存在的问题,作为设计人员,规范未修改之前还得按规范设计。

zhouke 发表于 2018-7-26 16:15:30

zhouke 发表于 2018-7-26 10:11
制作一个火灾时强启后优先使用市电点亮,市电失效时才的采用电池放电的应急灯具无问题。平时可控,火灾时强 ...

这种灯具很多年之前就有了。

设计原理30讲 发表于 2018-7-27 08:27:01

设计原理30讲 发表于 2018-7-27 08:54:26

设计原理30讲 发表于 2018-7-27 08:57:41

设计原理30讲 发表于 2018-7-27 09:43:01

BXHH 发表于 2018-7-27 10:22:24

有几点问题应该一直是没人去明确,或者普遍存在误区:
1、消防应急照明疏散照明,一般只理解为建筑内人员的疏散,而不考虑消防设施(如报警按钮、消防软管卷盘、紧急启动装置等)的使用需要和消防员进入火场的需要。从而需要重点设置的位置被忽视,应急工作时间要求过低(如GB50016)。
2、消防应急疏散照明是否需要强制启动的问题,几点疑问供讨论:
A、一般只要是正常使用的场所,该有人工照明的自然有人工照明,该正常点亮的自然有点亮方式(比如现场墙壁开关、感应开关等),即使是采用的智能照明或定时开关控制的场所,在有人使用的期间,自然也会处于点亮状态(至少部分),也即,在本来有正常人工照明的情况下,为何火警时,要单独去强行介入?仅仅是为了减少恐慌时一个手动操作过程?或者担心延时开关会自动熄灭?是否多余?
B、国内做法,强制启动应急照明,一般伴随的是切断一般照明,非火场区域,是否需要切断一般照明?切断一般照明极大的降低照度,是否反而增大了风险?即使报警区域电源,是否需要待火警确认后再断?
3、GB17945被GB50016直接引用,且要求从其规定,故不能因为规范发布部门不一样,就理解为不严格执行,应该站不住脚。虽然其“主动”断电启动应急照明的方式值得商榷。

设计原理30讲 发表于 2018-7-27 10:39:59

设计原理30讲 发表于 2018-7-27 10:43:14

hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 10:48:01

我就想问一句,那本规范规定了消防应急照明要强起?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 10:59:00

hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 10:48
我就想问一句,那本规范规定了消防应急照明要强起?

火规4.9.2

hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 11:05:26

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 10:59
火规4.9.2

我说的强起是所谓的加一个强制启动端子的强起,对应的是所谓断电亮。4.9.2条的启动不是强起,有FANS的建筑物的应急照明联动控制4.9.1条已经说得很清楚了。

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 11:12:54

hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 11:05
我说的强起是所谓的加一个强制启动端子的强起,对应的是所谓断电亮。4.9.2条的启动不是强起,有FANS的建 ...

4.9.1条的第3,除了加强启线和断电,你还能有什么方法?