特低电压照明的问题
特低电压照明系统,灯具的选择安装、隔离变压器和保护电器的选择、导线选择及敷设,都要注意哪些问题?没做过,请做过的同仁指教,谢谢!
隔离变压器要求参照GB19212.7-2012, 保护管用PVC。注意线路长度对压降的影响 感谢rainmen_73的解答。
初步这样设想的:安全隔离变压器为220V/24V,一次侧二次侧均采用微断保护(220V),灯具采用III类LED灯具,外壳不接地。
另外四版手册1502页中,安全隔离变压器和安全隔离转换器,是不是同样的作用?特低电压照明系统只采用一种就可以了? TNS 发表于 2018-4-28 10:31
感谢rainmen_73的解答。
初步这样设想的:安全隔离变压器为220V/24V,一次侧二次侧均采用微断保护(220V) ...
安全隔离变压器和安全隔离转换器区别,前者是一二次绕组降压(输出交流),后者是电子元件降压(输出直流),低压光源大多交直流通用 详见GB16895.21\GB16895.30 本帖最后由 TNS 于 2018-4-28 13:47 编辑
谢谢各位帮助。
GB16895.30在土木在线下载到了,传上来共享。 特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设置安全隔离变压器引出安全照明线路。
问题是总配电箱到分配电箱走的是220V强电线路,跟安全照明线路一起走的,这样做可不可以? TNS 发表于 2018-5-2 09:28
特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设 ...
尽量分开。 TNS 发表于 2018-5-2 09:28
特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设 ...
不同电压等级的线路,要分开敷设 谢谢各位。
分开敷设可以做到,问题是即便分开敷设,也是在同一场所,维修时可能从外观上看不出来是220V强电还是24V安全电压线路。
这跟高压和低压电缆在同一场所敷设不同,毕竟安全电压线路和其他电压等级线路有本质区别。
特殊场所内的线路敷设有没有要求也必须是安全电压等级的? 1、安全变压器容量选择根据所带照明负荷后的负载率选择是否可?
2、24V灯具是否需要接PE线?我觉得不应该接地的,有人说要接PE,有点意外。
3、灯具有没有防潮等级?类似以IP防护等级的专业术语? TNS 发表于 2018-5-3 15:37
1、安全变压器容量选择根据所带照明负荷后的负载率选择是否可?
2、24V灯具是否需要接PE线?我觉得不应该 ...
1.可以
2.不需要接PE线
3.就是防水等级 树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 15:46
1.可以
2.不需要接PE线
3.就是防水等级
谢谢回复。
第1条LED灯具容量都不大,按负载率选的结果安全隔离变压器容量他也很小,不知道是不是还要考虑变压器的阻抗对压降的影响?
变压器一次和二次的保护电器用微断是否可以?
TNS 发表于 2018-5-3 16:53
谢谢回复。
第1条LED灯具容量都不大,按负载率选的结果安全隔离变压器容量他也很小,不知道是不是还要考 ...
变压器容量可以适当放大(这个级别的价格差得也不多),用微断可以,我们现在电梯井道照明的变压器,都是用的微断(电流选小点的,原来随手写的16A,被提了) 树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 17:10
变压器容量可以适当放大(这个级别的价格差得也不多),用微断可以,我们现在电梯井道照明的变压器,都是 ...
电梯井道我这里早就不用变压器供电了.....JGJ16-2008出来以后就不用了