TNS
发表于 2018-5-4 10:19:08
x01oct 发表于 2018-5-3 17:54
电梯井道我这里早就不用变压器供电了.....JGJ16-2008出来以后就不用了
用什么?转换器,直流供电?
树欲静而风不止
发表于 2018-5-4 10:28:21
TNS 发表于 2018-5-4 10:19
用什么?转换器,直流供电?
他的意思是加漏电开关
x01oct
发表于 2018-5-4 10:57:39
TNS 发表于 2018-5-4 10:19
用什么?转换器,直流供电?
220V+RCD就可以啊,用了十年了
fitman
发表于 2018-5-5 09:00:30
不知楼主的是什么性质项目,如果是户外LED景观灯具,现时多是自配变压器的低电压供电系统,我们设计时只要注明所用变压器应满足隔离要求就可以了(不能使用自耦变压器或分压器)。
TNS
发表于 2018-5-7 11:19:52
fitman 发表于 2018-5-5 09:00
不知楼主的是什么性质项目,如果是户外LED景观灯具,现时多是自配变压器的低电压供电系统,我们设计时只要 ...
水库大坝内的廊道照明。环境应该算潮湿吧。
看了下35~110kV变电所的设计规范:
3.8.6 原规范第3.6.6条修改条文。电缆隧道内的照明电压由不宜高于36V改为不宜高于24V,提高了安全等级要求。如电压高于24V,对于容易被人触及的灯具应采取在灯具外设罩、网等防止触电的措施,并敷设灯具外壳用的接地线。
要是参照这个规范,宜用24V?如果用36V的还要加接地线?看来用特低电压照明,也不是不加地线啊?难道在安全隔离变压器二次侧零线作接地?
TNS
发表于 2018-5-7 11:20:07
发表于 2018-5-8 09:48:20
1、没做过水库之类的工程,不了解廊道的性质。如果是象城市综合管廊类似,可参照执行,2.2m以下的使用24V安全电压,防护等级为IP54。(36V是以前的安全电压标准。现在越来越少场合使用了)。
2、安全电压分SELV和PELV。简单前者不接PE线,后者要接PE线。前者在某回路接地时,系统应该还是安全可靠的。后者则没有实现前者的功能时,只好使用接地来增加相应的保护。
TNS
发表于 2018-5-8 15:57:10
fitman 发表于 2018-5-8 09:48
1、没做过水库之类的工程,不了解廊道的性质。如果是象城市综合管廊类似,可参照执行,2.2m以下的使用24V安 ...
感谢fitman热心回复。
现在搞不清什么时候接PE线,什么时候不接,还是只要24V都可以不接PE线?
如果接PE线,只在隔离变压器二次侧做接地?与220V侧的接地各自独立?
TNS
发表于 2018-5-8 16:20:35
GB50034-2013
7.2.10 当照明装置采用安全特低电压供电时,应采用安全隔离变压器,且二次侧不应接地。
x01oct
发表于 2018-5-8 18:48:59
fitman 发表于 2018-5-5 09:00
不知楼主的是什么性质项目,如果是户外LED景观灯具,现时多是自配变压器的低电压供电系统,我们设计时只要 ...
户外LED灯都用开关电源,不是变压器
跟手机充电器差不多
fitman
发表于 2018-5-9 09:35:15
x01oct 发表于 2018-5-8 18:48
户外LED灯都用开关电源,不是变压器
跟手机充电器差不多
其实开关电源也隔离型和非隔离型。一般场合加RCD后用非隔离型的也可以。但如果是水下、狭窄等特殊场所,还是应用隔离型。
x01oct
发表于 2018-5-9 10:01:48
fitman 发表于 2018-5-9 09:35
其实开关电源也隔离型和非隔离型。一般场合加RCD后用非隔离型的也可以。但如果是水下、狭窄等特殊场所, ...
嗯,是的,您说的没错。
电气书生
发表于 2018-5-9 15:15:08
树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 15:46
1.可以
2.不需要接PE线
3.就是防水等级
如果是爆炸危险区域的防爆灯具采用特地电压供电,是否接PE线?
电气书生
发表于 2018-5-9 15:17:13
北方郎 发表于 2018-5-2 09:48
尽量分开。
郎主好,请问下如果是爆炸危险区域的防爆灯具采用特地电压供电,是否接PE线?此时特低电压系统是否由SELV变成PELV,因为只有PELV允许接地。
树欲静而风不止
发表于 2018-5-9 15:34:47
电气书生 发表于 2018-5-9 15:15
如果是爆炸危险区域的防爆灯具采用特地电压供电,是否接PE线?
需要