尺短寸长 发表于 2017-2-10 08:51:52

消防控制室的手动直接启泵控制,究竟采用哪种控制方式为好?

消防控制室的手动直接启泵控制,究竟采用哪种控制方式为好?

http://www.jzdq.net.cn/CLUB/forum.php?mod=viewthread&tid=33380#lastpost又见老诚,幸甚幸甚。
1)规范规定——GB 50116-2013:消防控制室手动控制盘设置启动、停止按钮(设停止按钮,错)。


GB 50974-2014:消防控制室手动控制盘设置启动按钮(不设停止按钮,对)。

尺短寸长 发表于 2017-2-10 08:52:40

2)启泵方式——
方案1:
以往的国标图集,均采用在消防控制室设置一一对应的启动按钮(1#启动按钮对1#泵,2#启动按钮对2#泵),消防控制室的启泵控制,完全不受SAC手动选择开关的约束、不受热继电器的影响。

尺短寸长 发表于 2017-2-10 08:54:43

01D303-3 10D303-3 14X505-1

尺短寸长 发表于 2017-2-10 08:55:25

方案2:最新的国标图集,采用在消防控制室设置一个启动按钮(类似连锁启泵的控制原理,按一用一备的方式控制,消防控制室启泵信号与联动控制启泵信号并联),受SAC手动选择开关的约束和受热继电器的影响,完成消防水泵备用自投。KA01(消防控制室直接控制)与KA03(FAS“联动控制”)组成“或逻辑”→KA6KA4(消防水系统“连锁控制”)与KA6(“水泵控制”)组成“或逻辑”→自动控制,根据SAC手动选择开关完成消防水泵的备自投。

尺短寸长 发表于 2017-2-10 08:56:35

16D303-3

尺短寸长 发表于 2017-2-10 08:59:57

撇开消防控制室手动直接停泵控制的是非黑白先不谈,单论消防控制室的手动直接启泵控制方式,方案1和方案2都算满足GB 50116-2013、GB 50974-2014的规范规定(GB 50116-2013、GB 50974-2014没有提出具体启动的控制方式),两种控制方式各有利弊。请问各位同行,你们更为赞同采用方案1和方案2中的哪一种方案?
PS1请大家投票(无需说任何理由):赞成方案1,回复1;赞成方案2,回复2。谢谢!{:1_412:}
PS2在下非常希望能看见老诚版主的投票,又或者,老诚版主不认方案1和方案2,献出方案3、4、5若干,也未可知。先行谢过。{:1_412:}

树欲静而风不止 发表于 2017-2-10 09:04:27

2

rexcao 发表于 2017-2-10 09:11:06

赞成方案2,回复2。

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:23:39

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:25:07

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:30:50

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:31:55

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:33:15

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:34:44

治学以诚 发表于 2017-2-10 10:37:52