河图 发表于 2018-9-12 11:30:42

本帖最后由 河图 于 2018-9-12 11:31 编辑

设计原理 发表于 2018-9-12 11:15
来不及了,一个风机,用31楼的控制方式,起动要两根线,停动要2根导线,要四根导线。

16D图集,恨的我不 ...
按31楼原理,我这样理解对吗:
4根线是需要2个多线模块,启动1个,停动1个!

设计原理 发表于 2018-9-12 18:23:41

设计原理 发表于 2018-9-12 18:25:40

设计原理 发表于 2018-9-12 18:27:01

河图 发表于 2018-9-13 10:05:33

设计原理 发表于 2018-9-12 18:23
4根线是需要2个多线模块,启动1个,停动1个!
加了模块是不是违反 火规-2013呢?肯定违反。



诚版,恕我愚钝,我越来越糊涂了,还得继续请教!
31#楼是你的首推方案,现在又说违反规范,那么是规范不合理吗!
如果不合理,是因为规范要求与现有产品不匹配而无法实现才不合理,还是因为把220V控制线引至消控室不合理呢(个人从规范字面理解就是把220V控制线引至消控室,而31#楼方案是24V信号线)!

河图 发表于 2018-9-13 10:18:48

设计原理 发表于 2018-9-12 18:27
鲁-机电强(397180956)11:58:58
@ying 图片按钮山东才用,220直启



32#楼的方案是220V的吗!

设计原理 发表于 2018-9-13 10:26:25

设计原理 发表于 2018-9-13 10:29:22

设计原理 发表于 2018-9-13 10:31:12

河图 发表于 2018-9-13 10:31:24

麻烦诚版,再帮我确认一下:对于消火栓泵,消防控制室到泵房应该是几根线!
如按31#楼做法,1#泵4芯+2#泵4芯=8芯!(启停)
如按32#楼做法,1#泵6芯+2#泵6芯=12芯!(启停)
诚版的原理图我只能看个一知半解,可以慢慢研究;但我们体现在图纸上的控制线芯数却是白字黑字,一旦错了就毫无疑问有责任,所以现在我更关心后者,望诚版理解,{:1_431:}

设计原理 发表于 2018-9-13 10:33:54

河图 发表于 2018-9-13 10:40:26

设计原理 发表于 2018-9-13 10:29
31楼是通过联动模块控制现场设备,与JIS,AS,NFPA,EN都是一致的

换句话说,所有的设备厂家、JIS,AS, ...

如果真如您所言,那规范真成笑话了,{:1_437:}

河图 发表于 2018-9-13 10:45:27

设计原理 发表于 2018-9-13 10:33
防控制室到泵房应该是几根线!
消防泵一用一备,喷洒一用一备。
如按31#楼做法,1#泵4芯+2#泵4芯=8芯!( ...

不好意思,诚版,刚才我没说清楚,我这个泵房只有消火栓泵,不是既有消火栓泵又有喷淋泵,我说的1#泵,2#泵都是指消火栓泵!
您说的正确是按我这种情况说的吗!

设计原理 发表于 2018-9-13 10:55:54

河图 发表于 2018-9-13 11:05:49

本帖最后由 河图 于 2018-9-13 11:08 编辑

再麻烦诚版:1、外网布线一定要留有备用芯数吗,是规范的规定吗!
2、外网布线需要用阻燃耐火型的电缆吗,比如ZN-KVV,如果只用普通KVV是否违反规范,因为外网的线路毕竟也要进到室内一小段(到接线端子箱前这一段),是否要用室内线缆的标准来要求!

页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 消防控制室的手动直接启泵控制,究竟采用哪种控制方式为好?