设计原理 发表于 2018-9-13 11:13:49

设计原理 发表于 2018-9-13 11:15:41

河图 发表于 2018-9-14 04:45:07

本帖最后由 河图 于 2018-9-14 04:47 编辑

火规-2013的错误
1、消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮当且仅当,SAC置于手动位置时,才可以起作用。
2、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘 当且仅当,SAC置于自动位置时,才可以起作用。
星汉迢迢,如何用专用导线直接连接?搭鹊桥吗?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这个逻辑我应该理清了!
麻烦诚版帮我看看以下理解对不对:
1、 是不是您画的原理图(包括31楼和32楼)是有个使用前提的,就是控制箱(柜)的SAC置于自动位置!
2、 在消控室220直启的做法,只是为了应付规范和某些验收部门的一个畸形做法!手动按钮柜在某种程度上就是个摆设,因为平时控制箱(柜)的SAC是置于自动位置的(否则报警系统的联动功能没法工作)它根本就无法工作呀!

设计原理 发表于 2018-9-14 10:12:50

设计原理 发表于 2018-9-14 10:18:44

设计原理 发表于 2018-9-14 10:22:59

设计原理 发表于 2018-9-19 20:46:33

设计原理 发表于 2018-9-30 13:52:33

页: 1 2 3 4 [5]
查看完整版本: 消防控制室的手动直接启泵控制,究竟采用哪种控制方式为好?