设计原理
发表于 2018-9-11 17:13:49
设计原理
发表于 2018-9-11 17:19:51
设计原理
发表于 2018-9-11 17:21:27
设计原理
发表于 2018-9-11 17:28:37
设计原理
发表于 2018-9-11 17:34:56
河图
发表于 2018-9-12 09:31:23
本帖最后由 河图 于 2018-9-12 09:51 编辑
哈哈哈,又见诚版,激动,兴奋,太好了!
才知道出书了,果断出手购买!
然后慢慢学习一下上图!
多谢多谢,{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}
设计原理
发表于 2018-9-12 10:25:04
河图
发表于 2018-9-12 10:38:25
本帖最后由 河图 于 2018-9-12 10:39 编辑
遗憾,我已经付完款了,可能参与不到签名售书活动了!
河图
发表于 2018-9-12 10:41:13
本帖最后由 河图 于 2018-9-12 10:44 编辑
我是在某宝上拍的,那个是您本人在打理吗!我想要签名的书还能操作了吗!
设计原理
发表于 2018-9-12 10:54:08
设计原理
发表于 2018-9-12 10:55:46
河图
发表于 2018-9-12 11:00:34
设计原理 发表于 2018-9-12 10:54
好,我协调一下,你不用退钱,我另寄你一本签名的书,让某宝,不发给你书就是
非常感谢,我私信你我的个人信息!
qsy
发表于 2018-9-12 11:01:03
原理图设计 有一些最基本的原则,还是不要违反的好。
控制室按钮与消防泵配电柜不在一个地方吧:1、该按钮与配电柜间连接线受损(断线或接地等)不应导致消防泵自身控制电源失电。 2、该连接线受损应保证系统安全性损失最小(控制的是普通设备如胶带输送机之类,接线故障应导致停机;控制的是应急设备如消防泵、紧急照明之类,连接线故障应保证设备运行或报警且不影响设备自身运行)。
解决方案: --1、远程按钮线路采用独立的控制电源。--2、起动按钮采用动断触点,连接线故障(断线或接地)时串接的继电器失电使得消防泵起动。
河图
发表于 2018-9-12 11:08:47
设计原理 发表于 2018-9-12 10:55
如果,2014年,建筑电气杂志发表我的文章,可能 能够避免16D全面错误的一本图集问世。
如果16D 发表了我16 ...
是呀,这些规范和图集弄的设计人员有些无所适从!
这不前一阵我出了一个小区的报警外网图,消防控制室到单体建筑风机控制箱按3根线设计的!
这几天感觉心里没底,一直在研究论坛相关的帖子!
如果芯数不够,不知道改还来不来得及,即使来得及也是各种麻烦省不了,唉!
设计原理
发表于 2018-9-12 11:15:07