LED设计资料
LED设计资料问题
各种LED灯具的启动电流和功率因数取值多大为好?
功率因数是容性还是感性?要不要补偿?如何补偿?
网上反映:5A的LED灯,用C16微断,一次无法合闸起动。
未知C16的瞬时脱扣为多大,如果脱口值为8In,即为128A,则LED灯起动倍数>128/5=25.6,太惊人了。 大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载 LED灯具启动时电流是较大(一种厂家加限制电阻,一种改D型脱扣器) 曾与厂家讨论过这个问题。
1、启动电流是较大的,超10倍;
2、厂家说负载为感性。对这一点我提出疑问。按理有这种强启动电流的电子设备,一般只发生在容性负载。对方没法解释,说回去研究一下再回复,可惜不见回复。个人认为基于第一点,LED设备应为容性或接近容性。估计是内部使用了较大的平波电容器。
回2#楼树欲静而风不止: 大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载
有资料,LED灯功率因数约0.5左右,如何能补偿到要求的0.9,用何元件补偿?
回3#楼树欲静而风不止:LED灯具启动时电流是较大(一种厂家加限制电阻,一种改D型脱扣器)
改用D型脱扣器后,短路灵敏度变差了,只能减小供电长度了。
提供一公司产品技术数据。
浙江阳光照明电器集团公司的一只产品
05----LED光辉系列可分体T8支架
MX818-LED16功率 16W光通量 1400lm功率因数(PF) 0.5色温6500K 飞利浦和欧普这两家的资料,是否不对了?
再提供广东佛山电器照明公司灯具上数据: LED-T8一体化支架内置 DT8-15-65/A22B/24
电压220V-50 电流137mA 功率15W 功率因数pf 0.5 (灯管长 1200mm)
按有功功率计算公式,P=VICosΦ=220x0.137x0.5=15.07W,与标称功率一致。