治学以诚 发表于 2016-9-22 09:50:38

治学以诚 发表于 2016-9-22 09:56:04

治学以诚 发表于 2016-9-22 09:57:46

入门者 发表于 2016-9-22 12:43:05


   对于设计师来说,负荷计算中,功率因数是不可缺少的参数。这关系计算电流的大小,这是选择开关和导线截面大小的依据。

   举例如下:
   400W金卤灯,功率因数补偿到0.9,单灯计算电流 I=400/220/0.9=2.02A,设计一回路装5盏灯,Ijs=11A。选微断 C16,配BV3x2.5线。
   400WLED灯,功率因数=0.5,单灯计算电流 I=400/220/0.5=3.64A,设计一回路装5盏灯,Ijs=18,2A。仍选微断 C16,配BV3x2.5线,必出问题。必须选微断 C20,配BV3x4线。
   这就是要知道功率因数的原因所在。负荷计算这里审图师也有要求,也是电气设计师最基本计算。

治学以诚 发表于 2016-9-22 13:51:22

治学以诚 发表于 2016-9-22 13:57:37

页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: LED设计资料