治学以诚 发表于 2016-9-20 09:23:33

治学以诚 发表于 2016-9-20 09:24:18

江祥明 发表于 2016-9-20 11:12:22

入门者 发表于 2016-9-19 15:53
回12#楼江祥明: 飞利浦和欧普这两家的资料,是否不对了?

   欧普未见驱动电原理图,有一点疑惑。 ...

“ 输出电流 110mA,输入电流多大?除非内设像变压器一样电源变换电路,否则电流有连续性特点,输入电流也为110mA。”

输入电流厂家未标,只有按其整灯功率和宣称的功率因数去计算了,设计人只能这样做。
我的理解是欧普15W为灯具的功率,包含驱动电路的损耗和LED光源的功率。标注了输出电流DC110mA,输出电压DC110-130V,我理解是恒流源,LED功率是DC110mAxDC110~130V=12W~14W,与整灯功率15W当然不会相等。

江祥明 发表于 2016-9-20 11:23:57

恒流源驱动吧对等具价格影响多少?这个不懂了,商业城去单独买个LED恒流源,配5W的1~2元也有,功率大的配30W的10多元。厂家自己配在灯具内的恒流源,成本是多少,不是业内人谁知道呢?

fitman 发表于 2016-9-20 11:34:10

入门者 发表于 2016-9-19 10:19
回2#楼树欲静而风不止: 大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载

   有资料,LED灯功 ...

这是传统功率因数与实际功率因数的矛盾。
传统上功率因数是指由电流与电压的相位差引起的。这个可以通过无功补偿实现。
实际上功率因数还包括一个波形畸变值,这个就是我们平常说的谐波,这个没法使用无功补偿来解决。
对于LED,紧凑型节能灯的电流计算,直接的方法是看样本中的输入电流值,没有的话就按功率因数0.5来计算.如果怕审图的提意见,也可按0.9计算后,选择电缆时有意加大。

江祥明 发表于 2016-9-20 11:48:46

LED灯具的功率因数怎么定义?cosφ显然是不对的,PF=?还是个巨大的争议

江祥明 发表于 2016-9-20 11:52:41

本帖最后由 江祥明 于 2016-9-20 11:56 编辑

最后一行的波形是输入电流波形,抄别人的话:
“整个系统是一个非线性系统。而本来功率因数是针对线性系统定义的,而且要求输入输出电压电流都是同频率的正弦形,否则的话无法采用Cosφ。但是在非正弦系统中,因为电压电流波形都不是正弦波,是没有什么相位角可以说的。”
楼主问的如何补偿,抄别人的话:
“在非线性负载时,最大的问题是谐波电流,因为虽然谐波电流不能和基波电压形成视在功率,但是谐波电流的平方乘以线路电阻就会引起热损耗。而且这种谐波电流是无法采用简单的电容或电感加以补偿的。”



个人觉得,LED灯具,需要厂家在其电路上做功率因数校正,我们设计人员怎么解决得了此类问题呢


江祥明 发表于 2016-9-20 11:59:38

本帖最后由 江祥明 于 2016-9-20 12:01 编辑

LED灯具功率因数只有0.5,5W及以下灯具好像可以,功率大于5W时,符合国家标准吗?有人知道请告诉下。
这是李炳华老师一篇文章里的表

江祥明 发表于 2016-9-20 12:14:22

LED负载显容性,应可肯定,下表是李炳华老师的实测数据

治学以诚 发表于 2016-9-20 14:55:00

入门者 发表于 2016-9-20 19:59:31


   纠结的是:

   其它部位不采用LED灯。
   但应急照明的疏散指示灯和双头灯必须用LED灯,因其功率小,一般内装的都是LED灯。

   上述讨论只解决了,功率因数取0.5问题。启动电流倍数没有像“照明设计手册”那样,日光灯启动倍数4~7的明确数据,在应急灯具较多,长度又大的场合下,既能保证消防强启时一次启动成功,又能满足短路灵敏度的开关和导线的选择。

入门者 发表于 2016-9-21 10:24:38


   回24#楼诚版:你就写出这个充电电流公式来看看。

   因本人水平有限,只能现抄现卖,又因内容太长,现提供能抄到的文献。

   机械工业出版社,《电力电子技术》 赵莉华 舒欣梅编。第91页-第93页。

   内容有,不同于24#楼和32#楼的电压、电流波形,而有36#楼相同的波形。24#、32#的波形图不知是自创还是引自某文献,电压怎么会间断,间断意味着灯具断续供电,会这样么?

   内容有,充电电流公式,并有更丰富的分析内容。

   对于缺少《电力电子技术》知识的同行值得一读。

入门者 发表于 2016-9-21 19:20:09


   回31#楼诚版:(阻 性负载,就与电压相位一致)

   首先要统一下认识,承不承认36#的全波整流,电容滤波,电压、电流波形图的正确性。提醒一下,这波形图也可在大学教科书《模拟电子技术》直流电源---滤波电路---电容滤波,也有相同的波形,是注册必考内容。

   正确地说LED不是纯线性元件,暂当作电阻处理。
   整流二极管导通时,电容滤波电路,外电源不但向电容充电,同时也向LED灯供电,变成电阻电容并联电路。二者电流大小比多大呢?由于充电时间比不充电时间要短得多,停止充电时,LED灯全靠电容供电,从能量角度分析,电容放电量大于充电期间电源LED直供的电量,所以电容充电量要大得多。可得电容充电电流大于直供电流,即电路呈容性是必然的。画阻抗三角形,容抗大于电阻的。

panrqkk 发表于 2016-9-21 22:45:54

如果是符合国家标准,谐波量不能这么大的,

治学以诚 发表于 2016-9-22 09:46:19