bzp4891 发表于 2016-3-5 12:54
1.断路器的限流作用表现在两个方面,一个是对于热的,即对应热应力曲线,另一个是对于电动力的,即限流曲 ...
你就写篇文章说明一下。
治学以诚
发表于 2016-3-5 16:31:15
治学以诚
发表于 2016-3-5 16:38:30
治学以诚
发表于 2016-3-5 16:44:00
治学以诚
发表于 2016-3-5 16:45:07
bzp4891
发表于 2016-3-5 16:58:50
治学以诚 发表于 2016-3-5 16:38
很抱歉,图居然没截完整。
我再追问,这个曲线要么是B类带特定延时功能的框架断路器ACB,有短时耐受电流参数及时间1s;要么是A类带延时功能的电子脱扣器的塑壳断路器MCCB,无短时耐受电流参数,但根据GB14048.2中第9页的表3,在额定电流小于2500A时,其短时耐受电流可以在12In或5kA之间取较大值,这个短时耐受电流比较小只是为了保证选择性,诚版给的这个曲线是前者的还是后者的?将讨论的范围缩小一点。
治学以诚
发表于 2016-3-5 16:59:49
治学以诚
发表于 2016-3-5 17:09:31
治学以诚
发表于 2016-3-5 17:10:48
治学以诚
发表于 2016-3-5 17:20:42
bzp4891
发表于 2016-3-5 17:21:24
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-5 17:22 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-5 17:10
曲线要么是B类带特定延时功能的框架断路器ACB
再问:该型号框架断路器的短时耐受电流参数为多少?因为B类的框架断路器,有的也有限流功能,但短时耐受电路值很小,例如施耐德的MT20L1型和MT16L1型,L1型代表有限流作用,但其短时耐受参数很小,30kA/1s。
治学以诚
发表于 2016-3-5 17:22:50
bzp4891
发表于 2016-3-5 17:28:45
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-5 17:31 编辑
施耐德的MT框架断路器具有限流功能的就L1型,其短时耐受电流为30kA/1s,就是在30kA的预期短路电流下,断路器触头不会斥开,通电时间1s也不会熔焊,不然短时耐受试验失败。
治学以诚
发表于 2016-3-5 17:40:40
bzp4891
发表于 2016-3-5 17:59:54
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-5 18:07 编辑
我也卖个关子{:smile:},附图附图为GB14048.1中关于短时耐受电流试验的要求,不知道能否回答诚版在88楼中关于限流断路器开始起动限流的最小电流是多少的疑问?比如NSX断路器,全系列都为限流型,虽然样本上没有宣称短时耐受电流,但是厂家为了保证触头压力,会摸底“最小短时耐受电流”,我在第81楼也提到了A类断路器的最小短时耐受电流,只是对于塑壳断路器这个Icw值比较小而已。