王老写了百多篇电气文章,介绍IEC标准,关注电气安全,影响了多少电气同仁,连香港的电气界也知道大陆有个王厚余,写的书浅显易懂,他们也都自己买来看。王老给人大写过关注电气火灾的白皮书,其他人写过吗?电气规范有问题,王老和黄老找过国家标准化管理委员会,使得那电气规范做了修改,你老诚做过吗?你只知道骂街而不做行动,你所说的“所谓,世道尽力能改之,则尽力,尽力不能改之,则弃之”,我也只当你言而无信的空话而已。
秋石
发表于 2016-3-4 10:02:22
与你经常唱对台戏的尺兄,就GB50016-2014写几十个问题给住建部,虽然对方没怎么回答,尺兄在做,这才是一个男子汉的敢当行为,你呢?无病呻吟,自恋狂。
尺兄在上海,却做出以往多数人认为只有北方人才做出的事;可你,算了,你不值得说了。
秋石
发表于 2016-3-4 10:05:37
秋石 发表于 2016-3-4 09:55
王老写了百多篇电气文章,介绍IEC标准,关注电气安全,影响了多少电气同仁,连香港的电气界也知道大陆有个 ...
治学以诚
你能告诉我,他有那些观点是对,那些是错误的吗?发表于 4 分钟前
你什么都懂的人,要我来告诉?笑话
秋石
发表于 2016-3-4 10:06:39
治学以诚 发表于 2016-3-4 09:56
杂志社作为严肃的专业学术机构,是应当立案调查的,这在任何国家,都是学术丑闻。
必须的,老诚I2t是怎么发表的?
龙丘先生
发表于 2016-3-4 14:57:23
秋石 发表于 2016-3-4 10:06
必须的,老诚I2t是怎么发表的?
请问一下 文章的名字是啥 建筑电气大概第几期? 我去拜读下 热稳定的我不大懂
bzp4891
发表于 2016-3-4 15:10:35
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-4 15:11 编辑
龙丘先生 发表于 2016-3-4 14:57
请问一下 文章的名字是啥 建筑电气大概第几期? 我去拜读下 热稳定的我不大懂
I2t试读,2011年第12期
治学以诚
发表于 2016-3-4 15:36:44
岁月无情
发表于 2016-3-4 15:41:43
秋石大神,不要搞个人崇拜,王老也是人不是神。也有对错,别人就不能说他对于错吗、
老诚大神,什么事情要平和一点,过犹而不及。
做学问和技术的,争吵谩骂很正常,这个才是学术界应该有的。
治学以诚
发表于 2016-3-4 15:54:23
bzp4891
发表于 2016-3-4 16:14:05
我也谈下我的看法吧,从元器件制造厂商的角度来讲,我们不光会用限流断路器的限流曲线和热应力曲线去校核电缆,还会用来校验母线槽,如图所示,论坛里高手如云,估计一看便知:
治学以诚
发表于 2016-3-4 16:20:50
治学以诚
发表于 2016-3-4 16:21:52
治学以诚
发表于 2016-3-4 16:24:02
治学以诚
发表于 2016-3-4 16:24:52
尺短寸长
发表于 2016-3-4 16:45:05
治学以诚 发表于 2016-3-4 16:24
限流校验的截面的结果,不能唯一确定最终截面,因为,在整个安秒曲线上,这个截面不是最大截面。
连安秒曲线、热应力曲线都没搞清楚,就胆敢出来胡说八道了。