云溪2 发表于 2016-3-1 09:18:11

本帖最后由 云溪2 于 2016-3-1 09:21 编辑

确实被绕晕了,长延时可以保护吗,那不是跳闸之前都是危险的如果因为潮湿使得绝缘电阻减小,达到长延时动作电流,但是不到一小时,因为发热使得绝缘变干,绝缘电阻变大,又达不到长延时的脱口,然后又变潮湿,然后,,那不是一直存在危险的接触电压

治学以诚 发表于 2016-3-1 09:18:42

治学以诚 发表于 2016-3-1 09:21:15

云溪2 发表于 2016-3-1 09:23:21

哦,懂了,长延时5s跳闸也可以

尺短寸长 发表于 2016-3-1 09:25:11

治学以诚 发表于 2016-3-1 09:21
5秒,一定是指断路器长延时保护
0.4
0.2


老诚版主才是真真正正的语言大师。
OVER !

尺短寸长 发表于 2016-3-1 10:18:06

治学以诚 发表于 2016-3-1 09:21
5秒,一定是指断路器长延时保护
0.4
0.2
0.1
既有短延时,也有瞬时,断路器技术有了发展,低规并没有改进和发展。
微断哪里去搞短延时去。

GB 50054-95《低压配电设计规范》


lichengjian 发表于 2016-3-2 15:58:59

治学以诚 发表于 2016-3-1 09:21
5秒,一定是指断路器长延时保护
0.4
0.2


老诚版主一穿望穿,我确实是5S与人触电致死搞不明白。《600问》第37页,6.3条:固定式设备人手不能持握,除非接触电流过大,一般能立即摆脱与故障带电设备的接触,可在不超过5S的时间内切断电源。此5S时间的规定不是为防电击,而是为防接地故障电流持续时间过长,导致过大故障电流的热效应损坏线路绝缘。原话结束。
我没有说清楚问题,错误在我。
根据上面所说的,固定式设备在发生接地故障时人”一般能立即摆脱“,意思是一般情况下电不死人,我觉得这是不可能的,再说5S内切断,这5S时间里设备带危险电压,人又接触了,会有危险。所以我想除了过电流和瞬时保护外,是否要增加剩余电流呢,这样更安全些。

尺短寸长 发表于 2016-3-2 16:01:35

lichengjian 发表于 2016-3-2 15:58
老诚版主一穿望穿,我确实是5S与人触电致死搞不明白。《600问》第37页,6.3条:固定式设备人手不能持握, ...

此说早已淘汰!

治学以诚 发表于 2016-3-2 18:33:18

治学以诚 发表于 2016-3-2 18:37:28

治学以诚 发表于 2016-3-2 19:53:30

治学以诚 发表于 2016-3-2 19:55:24

治学以诚 发表于 2016-3-2 19:57:56

治学以诚 发表于 2016-3-2 20:00:43

治学以诚 发表于 2016-3-2 20:13:04

页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 接地故障主要利用断路器的长延时和瞬时保护进行保护,为什么不用剩余电流来保护呢?