治学以诚
发表于 2015-10-27 13:49:14
治学以诚
发表于 2015-10-27 13:55:12
治学以诚
发表于 2015-10-27 13:57:50
治学以诚
发表于 2015-10-27 14:11:00
治学以诚
发表于 2015-10-27 14:13:44
治学以诚
发表于 2015-10-30 08:18:39
治学以诚
发表于 2015-10-30 08:31:08
LXQ3
发表于 2015-11-1 20:29:06
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-1 21:44 编辑
治学以诚 发表于 2015-10-30 08:31
请问
6/10
8.7/10
请问
6/10
8.7/10
8.7/15
满足下面的规范吗?为什么?
3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
6/10(kv)-----在10kv配电系统中,满足“ 1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。”的规定。在10kv配电系统中,工作相电压为5.77kv。
8.7/10(kv)、8.7/15(kv)-----在10kv配电系统中,满足“ 2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;”的规定。在10kv配电系统中,133%的工作相电压为5.77kv*133%=7.68kv<8.7kv。
“在单相接地故障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。”------在10kv配电系统中,上述参数【6/10(kv)、8.7/10(kv)、8.7/15(kv)】都不满足要求。在10kv配电系统中,173%的工作相电压为5.77kv*173%=10kv>8.7kv。 在6kv配电系统中,6/10(kv)满足要求。
治学以诚
发表于 2015-11-2 09:55:43
治学以诚
发表于 2015-11-2 10:01:17
LXQ3
发表于 2015-11-9 11:47:48
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-9 12:04 编辑
以下是 电缆的技术参数,8.7/10KV、 8.7/15KV电缆的参数完全相同,其绝缘水平是不是也相同?仅参数表示形式不同?
8.7/10KV、 8.7/15KV 三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数:
标称
截面
mm2导体
直径
mm绝缘
厚度
mm电缆近
似外径
mm电缆近
似重量
kg/km电缆近
似外径
mm电缆近
似重量
kg/km电缆近
似外径
mm电缆近
似重量
kg/km电缆近
似外径
mm电缆近
似重量
kg/km
YJV
YJYYJLV
YJLYYJV32
YJV33YJLV32
YJLV33YJV32
YJV33YJLV32
YJLV33YJV42
YJV43YJLV42
YJLV43
256.04.54623801901503406292952474542625562035719
357.14.54928182132533896321054538145895968246132
508.44.55232992405564441354759593550306181957291
7010.04.55641172881595432404262694256316587137401
9511.74.559515532946465574697668230635269100858208
12013.14.564631738926978965471719715726874117209273
15014.64.5687303436673897160337611692872878129159951
18516.24.572840548807610179665480132349677821448710931
24018.44.57710323572882122727676851549610859871682812231
30020.64.58212658669188156739706901823412213921968913668
40023.84.588151707944951937112145962166014434972322515999
50026.64.594179168883103233251429210125428163951032744118408
治学以诚
发表于 2015-11-9 12:09:55
LXQ3
发表于 2015-11-9 12:31:09
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-9 12:33 编辑
一套人马,二块招牌,也许是经常发生的事情,是不是组织机构办事人糊涂?还是方便工作?
绝缘水平相同的电缆,二种表示方法,用于不同的情况下,是方便人们使用,还是有人糊涂?
LXQ3
发表于 2015-11-9 13:04:20
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-9 21:25 编辑
在10kv配电系统中,8.7/10kv电缆,满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.1条与3.3.2条第2款前半段的规定;在10kv配电系统中,8.7/15kv电缆,满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.1条与3.3.2条第2款前半段的规定;
在15kv配电系统中,8.7/15kv电缆,满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.1条与3.3.2条第1款的规定,但不满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款前半段的规定。(不过,15kv配电系统,在中国十分罕见。)
其实8.7/10kv电缆与8.7/15kv电缆绝缘水平相同,只是表示方式不同,使用于不同的情况下。
治学以诚
发表于 2015-11-9 13:38:42