尺短寸长
发表于 2015-10-19 16:08:43
5. 产品用途* 适用于额定电压U0/U为3.6/6-26/35kV的输配电线路,阻燃电缆适用于有阻燃要求的场合。* 额定电压电缆的额定电压为Uo/U (Um)=3.6/6(7.2)、6/6(7.2)、6/10(12)、8.7/10(12)、8.7/15(17.5)、12/20(24)、18/30(36)kV。Uo=电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;U=电缆设计用的导体之间的额定工频电压;Um=设备可承受的最高系统电压的最大值。为便于选择电缆,将系统分为三类:A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;B类:可在单相接地故障时作短时运行,根据JB8996规定,接地故障时间不宜超过1h,在任何情况下允许不超过8h,每年接地故障总持续时间应不超过125h;C类:A类和B类以外的系统。注:在系统接地故障不能立即自动排除时,故障期间加在电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命;如预期系统会经常运行在持久的接地故障状态下,该系统为C类。
江西省、海南电力公司的规定,是基于江西省、海南的 10kV 系统不存在小电阻接地吗?但老诚认这个。{:lol:}
看不懂山东电力公司的规定,因为电缆产品中没有8.7/12、6/12kV (Uo/U)这一档。
看不懂上海市电力公司的规定,因为“采用A类阻燃电缆(A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离)”与“10 千伏一次设备绝缘水平均按不接地系统技术要求配置”似乎对应不上,且上海市的 10kV 系统,小电阻接地与不接地,共存。
治学以诚
发表于 2015-10-19 20:16:36
尺短寸长
发表于 2015-10-19 21:26:46
治学以诚 发表于 2015-10-19 20:16
以规范规定:
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h ...
人家条文说明不说了吗?
以电缆产品标准为前提,老诚帮忙替我们分析分析山东电力公司的规定。
治学以诚
发表于 2015-10-20 07:26:32
云溪2
发表于 2015-10-21 09:12:09
电缆规范那一条看了却没有真正知道用法,学习了
尺短寸长
发表于 2015-10-21 09:14:39
治学以诚 发表于 2015-10-20 07:26
你呀。我反复讨论的是:
拿什么*1.33
拿什么*1.73
难道不是用 Uo?
8.74/15与乘的结果有什么呼应——
8.74 ?
老诚啥意思?
治学以诚
发表于 2015-10-21 16:58:31
尺短寸长
发表于 2015-10-21 18:38:08
治学以诚 发表于 2015-10-21 16:58
拿什么*1.33
拿什么*1.73
拿10/1.732=5.77去乘。
5.77*1.33=7.04 要求电缆的线芯绝缘U=7.5KV 8.7/15满足。(8.7/15的的线芯绝缘U0=7.5KV )
5.77*1.732=10 要求电缆的的线芯绝缘U=10.0KV 8.7/15满足。(10/20的的线芯绝缘U=10KV )
如果另外讲:也可以讲得通。但是,道理不充分,这是规范编写人员的无知。所致。
5.77*1.05*1.33=8.07 算是U0,8.7>8.07因此。8.7/10或8.7/15都满足该条。
5.77*1.05*1.732=10 .5算是U0,10/20都不满足该条。
所以,规范很多时候都是乱编的。写着玩而已。
拿什么*1.33
拿什么*1.73
拿10/1.732=5.77去乘。
5.77*1.33=7.04 要求电缆的线芯绝缘U=7.5KV 8.7/15满足。(8.7/15的的线芯绝缘U0=7.5KV )???
乱七八糟!
5.77*1.33=7.04——
5.77*1.33=7.67。老诚版主,喝酒喝到糊涂得连乘法都不会了。{:sweat:}
5.77*1.33=7.04 要求电缆的线芯绝缘U=7.5KV 8.7/15满足。(8.7/15的的线芯绝缘U0=7.5KV )——
一则,8.7/10 即可,为啥要浪费选“8.7/15满足”?{:shocked:}
二则,“8.7/15的的线芯绝缘U0=7.5KV ”对吗?
应该是:
8.7/15的线芯绝缘——
Uo=8.7kV;U=15kV;Um=17.5kV。
Uo=8.7kV,使用回路工作相电压理论上不大于 6.54kV(按“拿什么*1.33”前提条件计,无此标准档而已)。
尺短寸长
发表于 2015-10-21 18:52:42
治学以诚 发表于 2015-10-21 16:58
拿什么*1.33
拿什么*1.73
以电缆产品标准为前提,老诚帮忙替我们分析分析山东电力公司的规定。 {:lol:}
治学以诚
发表于 2015-10-21 18:59:30
治学以诚
发表于 2015-10-21 19:01:38
lhjun150212
发表于 2015-10-21 21:12:27
本帖最后由 lhjun150212 于 2015-10-22 19:35 编辑
1. 8.7/10与8.7/15其实就是同一种产品应用于不同场合(根据用户订货要求)情况下标注的不同而已,具体可咨询电缆生产厂家或上海电缆研究所(电缆国家归口管理部门)。10kV系统要求使用U=15,有点掩耳盗铃。
2. 8.7、10及15仅仅是电缆设计参数和额定电压而已,不是电缆实际运行时的电压。
3.10kV及以上电缆的绝缘层厚度主要是依据电缆绝缘内的最大场强等于击穿场强的原理来设计的,电缆绝缘结构在其设计使用寿命内应能安全承受各种形式的电压。交联聚乙烯的平均脉冲击穿强度为50~70kV/mm,而8.7/10kV交联电缆绝缘层为4.5mm,绝缘是没有问题,只是使用寿命的问题。
4.不是所有电缆的两相绝缘耐受电压都等于其单相绝缘耐受电压的两倍的,也有下面这种电缆(油浸纸绝缘电缆)。塑料绝缘电缆结构和下图不一样,塑料绝与电缆中没有带绝缘。
尺短寸长
发表于 2015-10-21 22:51:14
治学以诚 发表于 2015-10-21 18:59
5.77*1.05*1.33=8.07 算是U0,8.7>8.07因此。8.7/10或8.7/15都满足该条。
5.77*1.05*1.732=10 .5算 ...
1.05 从何而来?又是老诚自创?
老诚版主,语不惊人死不休啊 !
治学以诚
发表于 2015-10-22 08:59:20
治学以诚
发表于 2015-10-22 09:01:19