治学以诚 发表于 2015-10-22 09:03:50

尺短寸长 发表于 2015-10-22 09:10:56

治学以诚 发表于 2015-10-22 09:03
你不懂的东西,太多了。
又是废话,在下从没说过自己懂得多,不懂的东西倒确实太多太多。

只有老诚,啥都懂一点常出些状况,如此而已。

治学以诚 发表于 2015-10-22 09:12:21

lhjun150212 发表于 2015-10-23 13:23:09

关于标称电压与最高电压的定义与关系见下表

popu12 发表于 2015-10-23 16:21:35

就是电缆规范的,单相接地后要求是为8.7的173%

LXQ3 发表于 2015-10-26 10:35:54

治学以诚 发表于 2015-10-17 14:12
老诚在玩你呢

你会算,相地绝缘吗?


怎么我总觉得诚版在胡说八道!不过胆识过人,令人"敬佩“!

治学以诚 发表于 2015-10-27 08:54:40

治学以诚 发表于 2015-10-27 09:15:59

治学以诚 发表于 2015-10-27 09:29:02

治学以诚 发表于 2015-10-27 09:32:23

治学以诚 发表于 2015-10-27 10:08:39

治学以诚 发表于 2015-10-27 10:09:37

LXQ3 发表于 2015-10-27 10:40:08

治学以诚 发表于 2015-10-27 08:54
很难为你有这份眼力。




是规范长期胡扯,也并无人知道?
10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV? [

1、两种电缆有什么区别?
2、相地为什么要8.7?6/10行不行?

许多人认为:8.7/10kV什么时候用8.7/15kV是同一种电缆,你觉得是胡扯不是胡扯?

——记得几个月前我和你讨论过这个问题,你去看看以前的记录,我不想再重复了。挺累的。


许多人认为:8.7/10kV什么时候用8.7/15kV是同一种电缆,你觉得是胡扯不是胡扯?
——此句话不通,不知道是什么意思,是不是缺少标点符号?

LXQ3 发表于 2015-10-27 12:16:13

本帖最后由 LXQ3 于 2015-10-27 13:23 编辑

尺短寸长 发表于 2015-10-19 15:58

59楼:电缆U0选择推荐值(表1)
此表的推荐值与《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定有差异:
此表,10kv配电系统,B类系统的电缆U0推荐选6kv;
而《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定,10kv配电系统,B类系统情况下,电缆U0宜选8.7kv。

《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定,比该表的标准高,按《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定,选择电缆的U0,基本上是电力部门与建筑电气设计师的共识。

治学以诚 发表于 2015-10-27 13:48:26

页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
查看完整版本: 10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV?