59楼:电缆U0选择推荐值(表1)
此表的推荐值与《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定有差异:
此表,10kv配电系统,B类系统的电缆U0推荐选6kv;
而《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定,10kv配电系统,B类系统情况下,电缆U0宜选8.7kv。
《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定,比该表的标准高,按《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款的规定,选择电缆的U0,基本上是电力部门与建筑电气设计师的共识。
|
|