[求助] 10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV?

[复制链接]
发表于 2015-10-27 13:49:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-27 13:55:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-27 13:57:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-27 14:11:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-27 14:13:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-30 08:18:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-30 08:31:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-1 20:29:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-1 21:44 编辑

请问
6/10
8.7/10
8.7/15
满足下面的规范吗?为什么?

3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
    1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
    2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。


6/10(kv)-----在10kv配电系统中,满足“ 1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。”的规定。在10kv配电系统中,工作相电压为5.77kv。
8.7/10(kv)、8.7/15(kv)-----在10kv配电系统中,满足“ 2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;”的规定。在10kv配电系统中,133%的工作相电压为5.77kv*133%=7.68kv<8.7kv。
“在单相接地故障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。”------在10kv配电系统中,上述参数【6/10(kv)、8.7/10(kv)、8.7/15(kv)】都不满足要求。在10kv配电系统中,173%的工作相电压为5.77kv*173%=10kv>8.7kv。   在6kv配电系统中,6/10(kv)满足要求。
发表于 2015-11-2 09:55:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-2 10:01:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-9 11:47:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-9 12:04 编辑

以下是 电缆的技术参数,8.7/10KV 8.7/15KV电缆的参数完全相同,其绝缘水平是不是也相同?仅参数表示形式不同?

8.7/10KV 8.7/15KV 三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数:
  
  
  
标称
  截面
  mm2
  
  
导体
  直径
  mm
  
  
绝缘
  厚度
  mm
  
  
电缆近
  似外径
  mm
  
  
电缆近
  似重量
  kg/km
  
  
电缆近
  似外径
  mm
  
  
电缆近
  似重量
  kg/km
  
  
电缆近
  似外径
  mm
  
  
电缆近
  似重量
  kg/km
  
  
电缆近
  似外径
  mm
  
  
电缆近
  似重量
  kg/km
  
  
YJV
  YJY
  
  
YJLV
  YJLY
  
  
YJV32
  YJV33
  
  
YJLV32
  YJLV33
  
  
YJV32
  YJV33
  
  
YJLV32
  YJLV33
  
  
YJV42
  YJV43
  
  
YJLV42
  YJLV43
  
  
25
  
  
6.0
  
  
4.5
  
  
46
  
  
2380
  
  
1901
  
  
50
  
  
3406
  
  
2929
  
  
52
  
  
4745
  
  
4262
  
  
55
  
  
6203
  
  
5719
  
  
35
  
  
7.1
  
  
4.5
  
  
49
  
  
2818
  
  
2132
  
  
53
  
  
3896
  
  
3210
  
  
54
  
  
5381
  
  
4589
  
  
59
  
  
6824
  
  
6132
  
  
50
  
  
8.4
  
  
4.5
  
  
52
  
  
3299
  
  
2405
  
  
56
  
  
4441
  
  
3547
  
  
59
  
  
5935
  
  
5030
  
  
61
  
  
8195
  
  
7291
  
  
70
  
  
10.0
  
  
4.5
  
  
56
  
  
4117
  
  
2881
  
  
59
  
  
5432
  
  
4042
  
  
62
  
  
6942
  
  
5631
  
  
65
  
  
8713
  
  
7401
  
  
95
  
  
11.7
  
  
4.5
  
  
59
  
  
5155
  
  
3294
  
  
64
  
  
6557
  
  
4697
  
  
66
  
  
8230
  
  
6352
  
  
69
  
  
10085
  
  
8208
  
  
120
  
  
13.1
  
  
4.5
  
  
64
  
  
6317
  
  
3892
  
  
69
  
  
7896
  
  
5471
  
  
71
  
  
9715
  
  
7268
  
  
74
  
  
11720
  
  
9273
  
  
150
  
  
14.6
  
  
4.5
  
  
68
  
  
7303
  
  
4366
  
  
73
  
  
8971
  
  
6033
  
  
76
  
  
11692
  
  
8728
  
  
78
  
  
12915
  
  
9951
  
  
185
  
  
16.2
  
  
4.5
  
  
72
  
  
8405
  
  
4880
  
  
76
  
  
10179
  
  
6654
  
  
80
  
  
13234
  
  
9677
  
  
82
  
  
14487
  
  
10931
  
  
240
  
  
18.4
  
  
4.5
  
  
77
  
  
10323
  
  
5728
  
  
82
  
  
12272
  
  
7676
  
  
85
  
  
15496
  
  
10859
  
  
87
  
  
16828
  
  
12231
  
  
300
  
  
20.6
  
  
4.5
  
  
82
  
  
12658
  
  
6691
  
  
88
  
  
15673
  
  
9706
  
  
90
  
  
18234
  
  
12213
  
  
92
  
  
19689
  
  
13668
  
  
400
  
  
23.8
  
  
4.5
  
  
88
  
  
15170
  
  
7944
  
  
95
  
  
19371
  
  
12145
  
  
96
  
  
21660
  
  
14434
  
  
97
  
  
23225
  
  
15999
  
  
500
  
  
26.6
  
  
4.5
  
  
94
  
  
17916
  
  
8883
  
  
103
  
  
23325
  
  
14292
  
  
101
  
  
25428
  
  
16395
  
  
103
  
  
27441
  
  
18408
  

发表于 2015-11-9 12:09:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-9 12:31:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-9 12:33 编辑

一套人马,二块招牌,也许是经常发生的事情,是不是组织机构办事人糊涂?还是方便工作?

绝缘水平相同的电缆,二种表示方法,用于不同的情况下,是方便人们使用,还是有人糊涂?
     
发表于 2015-11-9 13:04:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-9 21:25 编辑

10kv配电系统中,8.7/10kv电缆,满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.1条3.3.2条第2款前半段的规定;在10kv配电系统中,8.7/15kv电缆,满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.1条3.3.2条第2款前半段的规定;
15kv配电系统中,8.7/15kv电缆,满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.1条3.3.2条第1款的规定,但不满足《电力工程电缆设计规范》GB50217----2007中3.3.2条第2款前半段的规定。(不过,15kv配电系统,在中国十分罕见。)


其实8.7/10kv电缆与8.7/15kv电缆绝缘水平相同,只是表示方式不同,使用于不同的情况下。