贾行家
发表于 2015-8-29 22:27:04
尺短寸长 发表于 2015-8-29 13:44
orz !
orz !
orz !
他这段表述基本上没什么大问题,1.2倍估计是笔误,堵转电流应该是额定电流的7.2倍左右(不同功率、不同极对数,堵转/额定的倍数值不同)。
贾行家
发表于 2015-8-29 22:29:25
本帖最后由 贾行家 于 2015-8-29 22:37 编辑
08344 发表于 2015-8-28 09:57
老问题,新看法
电机烧不烧是电机的问题,非建筑电气问题,你非要当自己是电机专业的,那请研制一个不会烧 ...
你要是只管管线,那你放心,除非你电缆载流量小于电动机额定电流,否则就算你电缆载流量与电动机额定电流是完全相等的,你的电缆保证在电动机烧毁之前还是好好的,因为你电缆在1.45倍额定电流下,运行1小时毫无压力,质量不是特别次的,运行2小时也没问题,但你电动机过载1.45倍试试,估计10几分钟绕组就黑了,1、2个小时?不敢想象。
尺短寸长
发表于 2015-8-30 08:48:18
贾行家 发表于 2015-8-29 22:27
他这段表述基本上没什么大问题,1.2倍估计是笔误,堵转电流应该是额定电流的7.2倍左右(不同功率、不同极 ...
看看老诚版主的原话:
治学以诚 发表于 2015-8-29 11:55
电机的堵转电流就是电机启动的最大电流。
堵转电流是额定电流的1.2倍左右,但启动电流则是额定电流的3-8倍不等.所以说堵转电流是跟启动电流是不相同的!!由此看来启动电流要比堵转电流大得多,而且堵转电流基本上是不变的,而启动电流是视负载而变化的。两个不同的概念可不要混淆了!特别是选择热过载继电器时就要清楚堵转电流的概念,要不然选出来的过载继电器电流就可能偏大,而起不到保护电机的目的
!
老诚所想,不同凡响——
就算将 1.2 改成 7.2……
电机的
堵转电流就是电机启动的最大电流
堵转电流是额定电流的 7.2 倍左右
启动电流则是额定电流的 3-8 倍不等
老诚,究竟想说啥?
治学以诚
发表于 2015-8-30 09:40:24
治学以诚
发表于 2015-8-30 09:41:59
治学以诚
发表于 2015-8-30 09:44:55
治学以诚
发表于 2015-8-30 09:45:55
尺短寸长
发表于 2015-8-30 09:48:22
治学以诚 发表于 2015-8-30 09:40
堵转电流是额定电流的1.2 倍左右
正确。
贾行家 发表于 2015-8-29 22:27
他这段表述基本上没什么大问题,1.2倍估计是笔误,堵转电流应该是额定电流的7.2倍左右(不同功率、不同极 ...
看看,老诚版主根本不认。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2015-8-30 09:52:03
治学以诚 发表于 2015-8-30 09:41
堵转电流是额定电流的1.2倍,以75KW电机来算,堵转功率是12*75=90KW.全以热能在形式,加热转子,知道转子 ...
堵转电流是额定电流的1.2倍
过载电流却可能是额定电流的1.5-2.0 倍左右
却原来,过载电流是大于堵转电流的啊。{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-8-30 09:55:02
治学以诚 发表于 2015-8-29 11:55
电机的堵转电流对于特定的电机来说是固定不变的,电机在工作时,不允许堵转电流延续。
电机的堵转电流 ...
电机的堵转电流就是电机启动的最大电流。
老诚,解释解释你自己说的“电机的堵转电流就是电机启动的最大电流”——侬啥意思啊侬?{:titter:}
贾行家
发表于 2015-8-30 09:55:44
尺短寸长 发表于 2015-8-30 08:48
看看老诚版主的原话:
我认为他想说的是,启动电流是一个动态的变量,它会随着电动机启动时间的延续而规律性的衰减;而堵转电流是一个定值,只要是电动机选定,堵转电流是一个固定值,不会随时间变化。
尺短寸长
发表于 2015-8-30 09:57:28
贾行家 发表于 2015-8-30 09:55
我认为他想说的是,启动电流是一个动态的变量,它会随着电动机启动时间的延续而规律性的衰减;而堵转电流 ...
想知道老诚说的东西,不能以常人对待才行啊。{:cry:}
贾行家
发表于 2015-8-30 12:21:43
这是Y系列电动机的参数表,不是厂家的,而是产品标准的参数保证值;也许老诚的堵转电流和我说的堵转电流不是一个概念。
贾行家
发表于 2015-8-30 12:27:09
这是堵转电流的标准名词解释。
尺短寸长
发表于 2015-8-30 12:40:37
贾行家 发表于 2015-8-30 12:21
这是Y系列电动机的参数表,不是厂家的,而是产品标准的参数保证值;也许老诚的堵转电流和我说的堵转电 ...
撇开启动电流会随时间衰减和存在非周期分量影响下的启动尖峰电流外:
我只知道,电机的堵转电流,和电机的启动电流,在数值上是相等的。
老诚版主,确实和我们是不一样的。{:sweat:}