治学以诚 发表于 2015-8-25 09:18:26

尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:20:38

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:17
还得联锁着中性点接触器,这算啥文章啊。表面功夫都没有。
基本的自圆其说都难。

QB1、QB4:无需联锁。

QB2 和 QB3,QB5 和 QB6,设联锁。


尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:21:28

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:18
控制电路,不是逻辑框图。控制电路是实实在在的东西,有其严谨的设计原则。

这个,不是控制电路。{:sweat:}

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:28:31

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:29:26

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:33:00

尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:33:07

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:29
文章的图二中在QAC3(QAC6)中串接QB3(QB6),如何实现星形启动?

楼主开篇讲的就是这个

楼主开篇讲的,当然完全正确。

在下不才,7#、8# 已经说了。

尺短寸长 发表于 2015-8-24 18:31
应该是 QB3 与 QAC3 并接(不是串接),其动作结果使 U1‘、V1’、W1‘ (不是L1、L2、L3)短接。
奇怪的是论文结尾“这个接线方案……目前用于多个项目”,按理应该早有工程反馈信息。此为不可能调试成功的接线,必须改接才行。
尺短寸长 发表于 2015-8-24 18:54
原“QB1、QB2、QB4、QB5 平时处于分闸状态,QB3、QB6 处于合闸状态”的说明,改为“QB1 至 QB6 平时处于分闸状态……”即可。

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:35:01

山水2012 发表于 2015-8-25 09:37:09

我继续对这个问题保持迷糊梦游状态{:4_96:},各位大佬讨论的焦点分歧,也是和一线的讨论焦点。

尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:37:18

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:33
这个控制,还必须与手动控制按钮,与自动控制按钮,相互独立,即进入本操作模式时,其他两种起动方式,必须 ...

论文中说了的:启用手动开启“旁路”,先关闭控制回路。

不过,采用10D303-3 ,得针对一用一备的电机控制回路增设主令开关“S”(仅断开自动启泵回路的主令开关“S”,还不行)。

尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:40:28

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:35
是论文结尾“这个接线方案……目前用于多个项目”

这不是睁眼乱说话吗?

7# 已经说了——

尺短寸长 发表于 2015-8-24 18:31
应该是 QB3 与 QAC3 并接(不是串接),其动作结果使 U1‘、V1’、W1‘ (不是L1、L2、L3)短接。
奇怪的是论文结尾“这个接线方案……目前用于多个项目”,按理应该早有工程反馈信息。此为不可能调试成功的接线,必须改接才行。老诚,说过的话题,请勿重复。


治学以诚 发表于 2015-8-25 09:43:33

hbsjzsjy 发表于 2015-8-25 09:45:51

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:43
文章这一句,就让作者吃了大亏。
学术不诚实。



诚版,人家可能是图画了,还未到没真正实施阶段吧。

尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:47:50


治学以诚 发表于 2015-8-25 09:43
文章这一句,就让作者吃了大亏。
学术不诚实。

我本将心向明月,奈何明月照沟渠。我是也是好心啊。

老诚冰心一片,大家心悦诚服,何来“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。我是也是好心啊”之叹?

尺短寸长 发表于 2015-8-25 09:50:57

hbsjzsjy 发表于 2015-8-25 09:45
诚版,人家可能是图画了,还未到没真正实施阶段吧。

不错不错,完全有这可能。{:4_126:}

这个接线方案……目前用于多个项目——论文作者可能近期画了这些施工图,但均未实施,可能消防泵控制柜的生产厂家都还没拿到这些图纸呢。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8