老康阁楼 发表于 2015-8-6 10:57:51

储油间1立方引起的问题

贴图:

老康阁楼 发表于 2015-8-6 10:58:28

说明:1000kW发电机,每小时耗油量约250L

尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:07:13

储油间1立方引起的问题——引起了啥问题?{:4_102:}

树欲静而风不止 发表于 2015-8-6 11:10:32

规范:机房设置储油间时,其总储存量。。。。。

尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:23:05

哦,指这个。

又是遣词造句出现了词不达意的问题。应该“每个储油间的总储存量……”这样表达吧?

环球金融,一个大发电机房,多台发电机配多个储油间,每个储油间配2m3油箱(特批)。

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:23:33

以下我发合作方邮件的内容:
贵司方案:图纸中设置发电机房一座,内设三台发电机,发电机房内设置三个储油间,储油间采用防火墙隔开。
我司经计算机房内三个储油间总储油量超过1立方和规范冲突之处。
现行规范条文:《建筑设计防火规范》GB50016-2014,强制性条文5.4.13.发电机房应符合下列规定:
4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
非单个储油间的储油量不大于1m3。

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:27:10

本帖最后由 老康阁楼 于 2015-8-6 11:28 编辑

合作方的答复邮件内容:我们建议暂时维持现设计不变,否则,需设置室外埋地油罐,考虑到埋地油罐与建筑物的距离要求及本项目业已十分紧张的室外退界距离,增设的室外油罐势必对现有建筑方案造成一定的影响。另一方面XXX其他项目案例中,无论是我们负责设计还是由其他设计院设XXX作为机电顾问,都采用了与本项目相同的设计方案,且顺利通过了审图。


尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:30:38

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:23
以下我发合作方邮件的内容:
贵司方案:图纸中设置发电机房一座,内设三台发电机,发电机房内设置三个储油 ...

00D202-2《 应急柴油发电机组安装》



历来如此,从无问题。

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:32:17

尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:30
00D202-2《 应急柴油发电机组安装》




这个图示说明不了问题,也许是四个储油间的总和一立方

山水2012 发表于 2015-8-6 11:35:15

5.4.13条是设置在民用建筑内的柴油发电机房,图中应该不是民用建筑,动力站房应该没问题。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-6 11:35:20

王金元总工武汉宣贯:只能两个,超过设地面储油罐。具体原因没讲,答疑时已经没有时间问了。。。。

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:35:24

老版建筑规范和新版建筑规范这里条文用于和描述,区别很大。原建筑规范说的是不大于8小时,仅在下方有一个中间罐的说法,现行规范直接说了发电机房总储油量1立方,而没说时间,同时下面还有中间罐的说法

尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:39:55

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:32
这个图示说明不了问题,也许是四个储油间的总和一立方



历来如此,从无问题。

尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:41:26

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:27
合作方的答复邮件内容:我们建议暂时维持现设计不变,否则,需设置室外埋地油罐,考虑到埋地油罐与建筑物的 ...

合作方的答复邮件内容,没有问题。

老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:52:10

尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:41
合作方的答复邮件内容,没有问题。

我觉得本条文是防火规范的进步啊,试想一下:我们经常做的设计的大型项目室外都设置储油罐(有些项目发电机运行也48小时或者更长),如果1立方是按储油间算的,发电机房直接室内设置100个储油间甚至1000个,每个1立方,室外还设什么油罐,这一个发电机房岂不成了油库了,反正每个储油间储油量没超过1立方。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 储油间1立方引起的问题