[问题探讨] 储油间1立方引起的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-8-6 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
贴图:
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
     
 楼主| 发表于 2015-8-6 10:58:28 | 显示全部楼层
说明:1000kW发电机,每小时耗油量约250L
     
发表于 2015-8-6 11:07:13 | 显示全部楼层
储油间1立方引起的问题——引起了啥问题?
发表于 2015-8-6 11:10:32 | 显示全部楼层
规范:机房设置储油间时,其储存量。。。。。
     
发表于 2015-8-6 11:23:05 | 显示全部楼层
哦,指这个。

又是遣词造句出现了词不达意的问题。应该“每个储油间的总储存量……”这样表达吧?

环球金融,一个大发电机房,多台发电机配多个储油间,每个储油间配2m3油箱(特批)。
     
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:23:33 | 显示全部楼层
以下我发合作方邮件的内容:
贵司方案:图纸中设置发电机房一座,内设三台发电机,发电机房内设置三个储油间,储油间采用防火墙隔开。
我司经计算机房内三个储油间总储油量超过1立方和规范冲突之处。
现行规范条文:《建筑设计防火规范》GB50016-2014,强制性条文5.4.13.发电机房应符合下列规定:
4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
非单个储油间的储油量不大于1m3。
     
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:27:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2015-8-6 11:28 编辑

合作方的答复邮件内容:我们建议暂时维持现设计不变,否则,需设置室外埋地油罐,考虑到埋地油罐与建筑物的距离要求及本项目业已十分紧张的室外退界距离,增设的室外油罐势必对现有建筑方案造成一定的影响。另一方面XXX其他项目案例中,无论是我们负责设计还是由其他设计院设XXX作为机电顾问,都采用了与本项目相同的设计方案,且顺利通过了审图。


     
发表于 2015-8-6 11:30:38 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:23
以下我发合作方邮件的内容:
贵司方案:图纸中设置发电机房一座,内设三台发电机,发电机房内设置三个储油 ...

00D202-2《 应急柴油发电机组安装》

无标题.png

历来如此,从无问题。
     
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:32:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:30
00D202-2《 应急柴油发电机组安装》

这个图示说明不了问题,也许是四个储油间的总和一立方
     
发表于 2015-8-6 11:35:15 | 显示全部楼层
5.4.13条是设置在民用建筑内的柴油发电机房,图中应该不是民用建筑,动力站房应该没问题。
发表于 2015-8-6 11:35:20 | 显示全部楼层
王金元总工武汉宣贯:只能两个,超过设地面储油罐。具体原因没讲,答疑时已经没有时间问了。。。。

点评

“地面储油罐”,是地上的吗?不能地下?这用词怎么向规范组看齐了。。  发表于 2016-5-7 10:55
好经典的画面,看看手表,午饭时间到了。回头我网上答复大家。。。  发表于 2016-5-7 10:54
嘿嘿,说是油箱太多太大太危险消防队规范组设计甲方都承担不起这个责任  发表于 2016-4-26 08:48
是不是自由发挥的宣贯?  发表于 2015-8-6 11:43
     
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:35:24 | 显示全部楼层
老版建筑规范和新版建筑规范这里条文用于和描述,区别很大。原建筑规范说的是不大于8小时,仅在下方有一个中间罐的说法,现行规范直接说了发电机房总储油量1立方,而没说时间,同时下面还有中间罐的说法
     
发表于 2015-8-6 11:39:55 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:32
这个图示说明不了问题,也许是四个储油间的总和一立方

无标题22.png

历来如此,从无问题。
     
发表于 2015-8-6 11:41:26 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-6 11:27
合作方的答复邮件内容:我们建议暂时维持现设计不变,否则,需设置室外埋地油罐,考虑到埋地油罐与建筑物的 ...

合作方的答复邮件内容,没有问题。
     
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:52:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:41
合作方的答复邮件内容,没有问题。

我觉得本条文是防火规范的进步啊,试想一下:我们经常做的设计的大型项目室外都设置储油罐(有些项目发电机运行也48小时或者更长),如果1立方是按储油间算的,发电机房直接室内设置100个储油间甚至1000个,每个1立方,室外还设什么油罐,这一个发电机房岂不成了油库了,反正每个储油间储油量没超过1立方。

点评

设置100个储油间甚至1000个储油间? 有这需求? 不占地方?  发表于 2015-8-6 11:56