账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 老康阁楼

[问题探讨] 储油间1立方引起的问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-25 07:02:47 | 显示全部楼层
发电机房一个门   防火规范上 也没有了啊   只有民用建筑设计通则上有一个   只是违反了这个吗 ?
发表于 2016-1-25 07:52:34 | 显示全部楼层
有问题,总共1立方
     
发表于 2016-1-25 13:58:05 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》5.4.13的第4条,机房内设置。。。时。。。请注意“时”,------是与以前规范的最大区别,你可以不设置储油间的。
     
 楼主| 发表于 2016-1-26 00:55:12 | 显示全部楼层
建筑专业上当了{:titter:},去咨询了审图。听说建筑的审图师和我的看法相同,是机房内总储油量不大于1立方,所以建筑专业准备搬一个到储油间到其他地方去,醉了
发表于 2016-2-19 20:33:51 | 显示全部楼层
现在的擦边球做法是一台柴发,配一个储油间
     
发表于 2016-3-20 15:12:07 | 显示全部楼层
帖子很好,学习了。
     
发表于 2016-3-21 14:23:12 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-6 13:23
须谨慎了,虽然按老民规发电机运行时间为3~8小时,后来按2006版防火规范火灾延续时间为2小时,现在按新的给 ...
老康阁楼 发表于 2015-8-7 10:25
呵呵就是这个了



尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:30
00D202-2《 应急柴油发电机组安装》
无标题.png
历来如此,从无问题。
15D202-2《柴油发电机组设计与安装》
1m3.png

{:sweat:}{:sweat:}{:sweat:}

{:cry:}{:cry:}{:cry:}


     
发表于 2016-3-24 10:20:36 | 显示全部楼层
对了,最近看15D202-2也有这个问题,尺总发的图多台机组也只能设一个储油间,2000kW的话2个小时都够呛吧,现在都要做室外油罐了吗?还有别的方法吗
     
发表于 2016-4-25 19:33:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-6 11:07
储油间1立方引起的问题——引起了啥问题?{:4_102:}

周五听了一下王总的录音,说是对于一些比较大项目,柴油发电机组的容量较大,如果按照原有的规定要求满足8小时的储油量,那油箱太大了,太危险了,设计,甲方,消防队都负不起这个责任,所以嘛又改回来了上上一版规范要求的不超过1立方。王总语录总结如下
“超过了可设置两个储油间,最大两个,不能超过3个,超过了在室外设置储油罐。埋地储油罐靠建筑“4m”(听的不是很清楚);防火墙间距则不限。15~50立方储油罐距离建筑物地上12米,埋地6米”
     
发表于 2016-5-7 11:06:24 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-6 12:30
2015年图示中,储油间总量不超过1立方,设计方案并非每一个发电机必须单独设置一个储油间,储油间是可以合 ...

大师,24楼的6机组图能不能发小弟一份呢
pdf版也行
     
发表于 2016-5-7 16:03:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2016-5-7 16:06 编辑

楼主的那个套5.4.13比较牵强吧,毕竟前提条件就是:布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定。对于民用建筑,发电机容量也不对太大。
现在的规范,让设计人,审图人猜的东西越来越多了。
5.4.13.6应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施.
多大容量,建筑多大规模,如何相适应呢?好吧,看条文说明,见5.4.12.8的条文说明,然后又说“如规模较大,则应设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等”,规范不能定个量么?发电机容量多大可以直接推车灭火器,多大就得自动灭火?建筑规模多大是服务的建筑规模大小还是发电机房所在的建筑规模大小?多大的规模是个大呢?完全无语啊!
虽然电气只要是柴油发电机房就应设置自动报警吧,水专业直接要求气体灭火,套用的还不是这个发电机容量及建筑规模,却套用的是8.3.9.8的特殊重要设备室,完全崩溃啊!(高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活严生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。配电室着火,停了电,有对生产生活造成轻微影响的么?)
再看看人防防火规范里面,300KW就是个界限啊!新编的规范完全没有老规范严谨。
     
发表于 2018-1-12 15:58:00 | 显示全部楼层
有点模糊,但是大概的意思就是建筑内设置储油间的数量没有规定,满足相关要求就可以。真实性大家可以继续验证
TIM图片20180112155620.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-15 09:04:14 | 显示全部楼层
个人理解为:发电机房对应的储油间内油品总容量不大于1立方,超过一个立方的部分设置室外储油罐;
搬出的图集有点牵强;
     
发表于 2018-1-17 15:03:07 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-1-12 15:58
有点模糊,但是大概的意思就是建筑内设置储油间的数量没有规定,满足相关要求就可以。真实性大家可以继续验 ...

有这个就可以下结论了
     
发表于 2018-2-5 10:12:19 | 显示全部楼层
四川仙人掌 发表于 2018-1-15 09:04
个人理解为:发电机房对应的储油间内油品总容量不大于1立方,超过一个立方的部分设置室外储油罐;
搬出的 ...

那可以多个不大于1立方的储油间吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 00:34 , Processed in 0.076700 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表