099010
发表于 2015-8-6 14:43:03
以下是新疆地标 民用建筑电气防火设计规程中对于应急柴发中储油量的规定:
4.2.5 应急柴油发电机房内设置的储油间,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。当燃油量超过1m3时,应在建筑物外设置符合国家消防技术标准要求的储油装置。
下面是条纹说明:
4.2.5 根据 经验,一般发电机发出电量与耗油量的关系为:1度电(1kW·h)约消耗燃油210g~240g,考虑损耗,则100kW柴油发电机的耗油量约为30升/小时,400kW柴油发电机的耗油量约为120升/小时,8小时的耗油量接近1m³,符合民用建筑电气设计规范 JGJ16第6.1.11条第2款“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.0h的燃油量,并应采取相应的防火措施。
hwhrq2004
发表于 2015-8-6 19:50:13
建筑防火规范
宣贯或培训时有讲过
是指一个贮油
间不超1立方,超过要多设贮
油间。
hwhrq2004
发表于 2015-8-6 19:53:47
好像是全国视频宣贯讲到和尺总说的做法一样。
老康阁楼
发表于 2015-8-6 21:03:38
不管宣贯如何,针对此条我提出一个问题:某酒店650kW发电机,常规酒店城市要求供电时间最低不小于24小时,酒店发电机房内设置四个储油间是否可以,室外不设置油罐,如果成立,则1个发电机房是否可以设置无数个储油间以致它变成油库,即使没有新规范的修改条文,我也有此疑问。。。。
老康阁楼
发表于 2015-8-7 00:01:46
本帖最后由 老康阁楼 于 2015-8-7 00:03 编辑
大家请看2013年的建筑图,看要点说的是储油间总量,再看图示二
yis359574718
发表于 2015-8-7 10:20:21
王总在重庆宣贯的时候说的是,1立方以内设一个,1-2立方设两个,大于2立方在室外设储油罐
老康阁楼
发表于 2015-8-7 10:25:59
呵呵就是这个了
老康阁楼
发表于 2015-8-7 10:29:13
这个解释为啥不写进规范呢,纳闷了
老康阁楼
发表于 2015-8-7 10:38:29
上个月宣贯的...
尺短寸长
发表于 2015-8-7 10:51:11
yis359574718 发表于 2015-8-7 10:20
王总在重庆宣贯的时候说的是,1立方以内设一个,1-2立方设两个,大于2立方在室外设储油罐
口说无凭!{:curse:}
依据何在?{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2015-8-7 11:45:24
老康阁楼 发表于 昨天 10:57
图4,柴油发电机间只开一个出入口,是不是有违规之嫌?
D800-1~8
发表于 2015-8-7 13:46:32
老康阁楼 发表于 2015-8-7 10:29
这个解释为啥不写进规范呢,纳闷了
消防敏感问题,他们能不明说就不明说。越来越隐晦、越来越不敢承担责任。
这种无责任心的人,不该在这个岗位上。
老康阁楼
发表于 2015-8-7 15:48:22
尺短寸长 发表于 2015-8-6 13:24
后来按2006版防火规范火灾延续时间为2小时——此说不成立。
2006建规,2014水消规
尺短寸长
发表于 2015-8-17 10:52:41
老康阁楼 发表于 2015-8-7 15:48
2006建规,2014水消规
对啊,按不同的建筑工程或场所,火灾延续时间各有不同。
老康阁楼
发表于 2016-1-23 01:50:30
1立方的事情听说审图对此提出了意见,周一问问